два ГРП выс.давления какое расстояние м/д ними должно быть?
СтарушкаДата: Понедельник, 15.04.2013, 18:58 | Сообщение # 16
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Интересно, а как часто горят пункты редуцирования газа, то бишь - ГРП?  Для чего проектировать два здания? Может быть ещё защиту от метеоритов предусмотреть?
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 16.04.2013, 16:10 | Сообщение # 17
Группа: Абитуриент





Цитата (Старушка)
Может быть ещё защиту от метеоритов предусмотреть?

Да. Местоположение Челябинск.
 
 
barkДата: Вторник, 16.04.2013, 16:31 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Абитуриент)
Да. Местоположение Челябинск.
суровые реалии жизни...
 


LevaKДата: Среда, 17.04.2013, 11:17 | Сообщение # 19
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мы отклонились от темы. ТС интересует только расстояние между двумя ГРП.
Я так понимаю, что решение делать именно два отдельных здания принял не он.
Считаю, что между зданиями ГРП достаточно оставить только проезд, уносить их на бОльшее расстояние смысла не вижу. Возможно я не прав - разъясните со ссылкой на НД.
 
 
АбитуриентДата: Среда, 17.04.2013, 13:13 | Сообщение # 20
Группа: Абитуриент





Если вернуться к первоначльному вопросу, то предполагалось строить два здания - отдельно для основных линий и отдельно для резервных. Это дилетанское решение, которое воспринимает резервные линии как запасные. На самом деле целесообразно их размещать рядом, так как это облегчает управление и контроль за их работой. При входном давлении 1,2 МПа, должен быть предусмотрен выход газопроводов трёх категорий давления. Поэтому если по каким-то очень обоснованным причинам хочется строить два здания, то тогда лучше предусмотреть редуцирование газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа в одном здании, а в другом здании с 0,6 МПа до 0,3 МПа и на низкое. Хотя возможен вариант снижения давления до 0,6 МПа и 0,3 МПа в одном здании, при установке на стене ГРП ( п.6.3.3 СНиП 42-01-2002) шкафного пункта редуцирования газа, снижающего давление с 0,6 (или с 0,3) МПа до низкого. Как видите, никаких разрывов между ГРП и шкафным пунктом не требуется.
 
 