ArtgaydayДата: Вторник, 29.01.2013, 16:42 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста, где находиться фраза что нельзя соединять дымоход от колонки в канал находящийся в ванной. (колонка находилась раньше в ванной)
 
 
gasparДата: Среда, 30.01.2013, 09:58 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нигде не находится. Нельзя дымоходы прокладывать через жилые помещения, а через ванну запрета нет
 
 
ArtgaydayДата: Среда, 30.01.2013, 11:54 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
колонка раньше находилась в ванной, канал дымохода тамже. Щас переноситься на кухню (рядом через стену). Канала под дымоход в кухне соответсвенно нету. если я возьму канал дымохода с вынны и соеденю с колонкой на кухне, в итоге получиться что в ванной нету вытяжки, так как колонка стоящая в ванной играла роль вытяжки в момент ее бездействия.
 


serembaДата: Среда, 30.01.2013, 14:16 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Такого запрета нет. Имели опыт монтажа колонок в старом фонде с выводом дымохода именно в дымовой канал, расположенный в ванной. Там (в ванной) действительно раньше стояла старая газовая колонка.
 
 
gasparДата: Среда, 30.01.2013, 22:54 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Artgayday)
так как колонка стоящая в ванной играла роль вытяжки в момент ее бездействия
Ужась, ужась! cigar Может в толчке есть канал, который можно объединить с ванной? А может проще приставной канал сделать на фасаде из нержавейки. Всё одно турбо котел ставить должны. Шо канал вс фасаду, шо вставку в дымоход. Снаружи проще.
 
 
ArtgaydayДата: Четверг, 31.01.2013, 11:50 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо. но он не согласиться строить доп. канал
 