Вторник, 26.11.2024, 01:49
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
ГРПШ установка импульсного трубопровода
edyardzzzДата: Понедельник, 28.01.2013, 15:12 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 30
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста в каком документе находится все об импульсном трубопроводе где-то я видел что расстояние выхода из ГРПШ до 1 импульсной трубке 5-6 диаметров до второй по моему 10?
 
 
LevaKДата: Понедельник, 28.01.2013, 22:51 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нормативными документами эта величина не нормируется. Минимальное расстояние от редуктора до места отбора импульса указывается в документации на регулятор давления.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 29.01.2013, 00:05 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (edyardzzz)
Подскажите пожалуйста в каком документе находится все об импульсном трубопроводе где-то я видел что расстояние выхода из ГРПШ до 1 импульсной трубке 5-6 диаметров до второй по моему 10?

Да это рекомендовалось для регуляторов РДУК. В справочнике Газорегуляторные пункты и установки. Шур И. А. – Л.: Недра, 1985.- это указано.
Что касается современных регуляторов, надо смотреть рекомендации завода изготовителя.LevaK, абсолютно прав.
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz