Четверг, 14.11.2024, 03:46
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Газопровод по опорам
PvelДата: Понедельник, 28.01.2013, 10:13 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Не могу найти какое расстояние необходимо выдерживать при прокладке газопровода по опорам до деревьев. Нашел только, что охранная зона 2м от оси ГП. Подскажите хотя бы, что можно почитать по этому вопросу.
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 28.01.2013, 10:20 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





СП 62.13330.2011, прил. Б, примечание 11.
 
 
PvelДата: Понедельник, 28.01.2013, 13:49 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Еще раз ситуацию объясню: Газопровод НД пойдет по опорам. Проходит через лесистый участок, поэтому необходимо знать расстояние от ГП до дерева.

Прил. Б, примечание 11 - это "Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящихопор, в том числе контактной сети и связи железных дорог"  не подходит,
НО в прил. Б, примечании 16 есть "Ось ствола дерева" расстояние 1,5м от ГП.    
Тоесть получается, что в надземном, что в подземном исполнении расстояние до оси ствола одинаковое L=1.5м?

Добавлено (28.01.2013, 13:48)
---------------------------------------------
Прошу прощения, не туда посмотрел, все верно : " 11 Расстояние от газопроводов до ближайшихдеревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации
газопровода".

Добавлено (28.01.2013, 13:49)
---------------------------------------------
Спасибо!

 


АбитуриентДата: Понедельник, 28.01.2013, 13:50 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





Посмотрите прил. Б, а не В. (((
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz