Демонтаж газопровода
|
|
Gulnara | Дата: Среда, 16.01.2013, 20:57 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Необходимо срочно выполнить раздел 6 ПОД (демонтаж). Не знаю с чего начать и каком объеме выполнять. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:03 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Постановление 87 от 16.02.2008 п.24. В целом структура раздела похожа на ПОС. По подпункту л) п. 17 отсылаете к разделу ООС (экологи как правило у себя все подробно расписывают)
|
|
|
|
dimon-lemon | Дата: Четверг, 27.06.2013, 22:39 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Odincovo Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Полскажите по демонтажу!как правильно оформить!если уже установлено оборудование но нет проекта! В проекте мы пишим котел аогв установить? Или переподключить????
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 28.06.2013, 10:28 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (dimon-lemon) В проекте мы пишим котел аогв установить? вообще проект не положено оформлять на уже установленное оборудование - тем самым вы прикрываете незаконные действия третьих лиц. но если очень нужно, то в проекте пишете как если бы монтажа еще не было: закладываете демонтаж старого оборудования и установку нового
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Вторник, 28.07.2015, 17:20 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые коллеги я понимаю что вряд ли кто скинет проект ,нооооо чем черт не шутит :D. Не разу не делал раздел "ПОД" и ни кто в отделе, пос 87 почитал, меня больше интересует графическая часть.(демонтаж ГРП с заменой на ПГБ) п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования; р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций; с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования. Красным выделил, что не понятно. Что почитать, куда смотреть? (желательно с пунктами)
Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 28.07.2015, 17:25 |
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Вторник, 28.07.2015, 18:10 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Тот же стройгенплан, только для демонтажа. Сети-инженерно технического обеспечения включают не только существующие сети, но и временное электроснабжение, водопровод и канализация площадки. Зоны развала и опасные зоны - если здание ГРП взрывать не будете, тогда разлет частей здания считать не надо, и в стройгенплане останутся только опасные зоны работы кранов и возможный отлет груза при падении, который считается также как для монтажа: максимальная высота подъема + максимальный вылет стрелы крана + полторы высоты самого длинного элемента (СНиП 12-03-2001 приложение Г). По защите коммуникаций сказать не могу - ни разу не сталкивался. По технологическим картам - ищите карты на демонтаж здания однотипного с ГРП, например, "ТТК. Демонтаж быстровозводимого каркасного одноэтажного однопролетного здания", "ТТК. Демонтаж быстровозводимых блок-контейнерных зданий" и т.д. Нормативка вся, что для ПОСа: МДС 12-46.2008, Пособие к СНиП 3.01.01-85 "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений" и т.д.
P.S. Вообще, ПОД разрабатывают, как правило, строители
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 28.07.2015, 18:29 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 28.07.2015, 19:05 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В дополнение, тому, что указал, уважаемый ЛСП2, В проекте вначале должно быть указано как перебросить сети от существующего ГРП на ПГБ (газ,электроэнергия, связь). Затем, продуть воздухом и просто разборка. После этого демонтаж кровли существующего ГРП ( использовать возможность "взрывных клапанов" на крыше для снятия плит перекрытия и т.д. А может, кто нибудь купить это помещение или может пригодится горгазу об этом можно подумать. http://www.rg.ru/2014/01/27/gaz-seti-site-dok.html http://dokipedia.ru/document/5147906 п.8.6.2 и раздел 6.8
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 28.07.2015, 19:34 |
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 29.07.2015, 15:01 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за разъяснения. Сидел думал, читал, гуглил, и вышло следующее, посмотрите что добавить, что убрать, в общем ругайте.
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Среда, 29.07.2015, 15:23 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Бытовку нужно поставить на плане (или хотя бы место под неё предусмотреть). Освещение площадки (прожектор показать). Передвижную (переносную) ДЭС тоже показать на плане. И биотуалет, и бытовка, и ДЭС не могут попадать в опасную зону от крана. Вас ООС к ПОДу не заставляют делать? Дело в том что вот этой "синей водички", которая в биотуалете используется нет в Общероссийском классификаторе отходов. Из-за этого у ООСников проблемы с определением допускаемого объема отходов от биотуалета и т.д.)))
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 29.07.2015, 15:26 |
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 29.07.2015, 15:28 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ЛСП2, Спасибо за дополнения. ООС мы сами не делаем, делает нам его тот кто его и согласует) А зачем нужны фонари освещения? В темное время суток работать?
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 29.07.2015, 15:29 |
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Среда, 29.07.2015, 15:30 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну и чтобы по темну кто-нибудь ногу не сломал (охранник там и т.д.)
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 29.07.2015, 16:05 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну как то так.
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 29.07.2015, 16:36 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) (демонтаж ГРП с заменой на ПГБ) Градплан есть с границами участка Заказчика? На стройгенплане отсутствуют отсутствуют границы участка, принадлежащие или арендуемые заказчиком. Без соответствующих оснований чужую территорию огораживать нельзя. У вас там проезды общего пользования, внутридворовая территория. Если работы по демонтажу планируются провести за одну рабочую смену или техника/оборудование/здание не остается (увозится) на стройплощадке после смены, то сигнального ограждения достаточно. если нет, должно быть стационарное ограждение, и ДЭС внутри ограждения. Если будет стационарное ограждение, то нет необходимости ограждать проезды - техника подъехала, погрузила, уехала - метод работ "с колес". Какая потребность в электроэнергии, какие потребители электроэнергии - освещение, отбойник, болгарка? может вместо передвижной ДЭС, переносного дизель-генератора хватит? Жаль ЛЭП рядом нет, а то просто времянку можно было бы кинуть. Тех карт типовых навалом в инете, нужно найти подходящую вам и "надергать" в проект. пример ТК прилагаю.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:38 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Код Если работы по демонтажу планируются провести за одну рабочую смену Да именно так, 3 плиты перекрытия снять и увезти, далее экскаватор ему такой территории не надо. С ДЭС я погорячился, спасибо за совет насчет переносного дизель генератора. Арендуемый участок показан в ПОС и ППО. Здесь его тоже показать? ЛЭП рядом нет, но есть Электрокабель для ГРП, может его использовать можно?
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 31.07.2015, 12:39 |
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:01 | Сообщение # 15 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) может его использовать можно? нетЦитата macferson555 ( ) Здесь его тоже показать? желательно, меньше вопросов будет в экспертизе и архитектуре
|
|
|
|