Вторник, 26.11.2024, 17:46
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Демонтаж газопровода
GulnaraДата: Среда, 16.01.2013, 20:57 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Необходимо срочно выполнить раздел 6 ПОД (демонтаж). Не знаю с чего начать и каком объеме выполнять. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
 
 
barkДата: Четверг, 17.01.2013, 12:03 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Постановление 87 от 16.02.2008 п.24. В целом структура раздела похожа на ПОС. По подпункту л) п. 17 отсылаете к разделу ООС (экологи как правило у себя все подробно расписывают)
 
 
dimon-lemonДата: Четверг, 27.06.2013, 22:39 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Odincovo
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Полскажите по демонтажу!как правильно оформить!если уже установлено оборудование но нет проекта! В проекте мы пишим котел аогв установить? Или переподключить????
 


barkДата: Пятница, 28.06.2013, 10:28 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (dimon-lemon)
В проекте мы пишим котел аогв установить?
вообще проект не положено оформлять на уже установленное оборудование - тем самым вы прикрываете незаконные действия третьих лиц. но если очень нужно, то в проекте пишете как если бы монтажа еще не было: закладываете демонтаж старого оборудования и установку нового
 
 
macferson555Дата: Вторник, 28.07.2015, 17:20 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые коллеги я понимаю что вряд ли кто скинет проект ,нооооо чем черт не шутит :D. Не разу не делал раздел "ПОД" и ни кто в отделе, пос 87 почитал, меня больше интересует графическая часть.(демонтаж ГРП с заменой на ПГБ)
п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;
р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;
с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования.
Красным выделил, что не понятно. Что почитать, куда смотреть? (желательно с пунктами)


Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 28.07.2015, 17:25
 
 
ЛСП2Дата: Вторник, 28.07.2015, 18:10 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тот же стройгенплан, только для демонтажа. Сети-инженерно технического обеспечения включают не только существующие сети, но и временное электроснабжение, водопровод и канализация площадки. Зоны развала и опасные зоны - если здание ГРП взрывать не будете, тогда разлет частей здания считать не надо, и в стройгенплане останутся только опасные зоны работы кранов и возможный отлет груза при падении, который считается также как для монтажа: максимальная высота подъема + максимальный вылет стрелы крана + полторы высоты самого длинного элемента (СНиП 12-03-2001 приложение Г).
По защите коммуникаций сказать не могу - ни разу не сталкивался.
По технологическим картам - ищите карты на демонтаж здания однотипного с ГРП, например, "ТТК. Демонтаж быстровозводимого каркасного одноэтажного однопролетного здания", "ТТК. Демонтаж быстровозводимых блок-контейнерных зданий" и т.д.
Нормативка вся, что для ПОСа: МДС 12-46.2008, Пособие к СНиП 3.01.01-85 "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений" и т.д.

P.S. Вообще, ПОД разрабатывают, как правило, строители


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 28.07.2015, 18:29
 


zorik2Дата: Вторник, 28.07.2015, 19:05 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В дополнение, тому, что указал, уважаемый ЛСП2,
В проекте вначале должно быть указано как перебросить сети от существующего ГРП на ПГБ (газ,электроэнергия, связь).
Затем,  продуть воздухом и просто разборка.
После этого демонтаж кровли существующего ГРП ( использовать возможность "взрывных клапанов" на крыше для снятия плит перекрытия и т.д. А может, кто нибудь купить это помещение или может пригодится горгазу об этом можно подумать.
http://www.rg.ru/2014/01/27/gaz-seti-site-dok.html
http://dokipedia.ru/document/5147906             п.8.6.2 и раздел 6.8


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 28.07.2015, 19:34
 
 
macferson555Дата: Среда, 29.07.2015, 15:01 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за разъяснения. Сидел думал, читал, гуглил, и вышло следующее, посмотрите что добавить, что убрать, в общем ругайте.
Прикрепления: 7286608.pdf (190.6 Kb) · 8651821.pdf (210.0 Kb) · 9687601.pdf (147.2 Kb)
 
 
ЛСП2Дата: Среда, 29.07.2015, 15:23 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Бытовку нужно поставить на плане (или хотя бы место под неё предусмотреть). Освещение площадки (прожектор показать). Передвижную (переносную) ДЭС тоже показать на плане. И биотуалет, и бытовка, и ДЭС не могут попадать в опасную зону от крана.
Вас ООС к ПОДу не заставляют делать? Дело в том что вот этой "синей водички", которая в биотуалете используется нет в Общероссийском классификаторе отходов. Из-за этого у ООСников проблемы с определением допускаемого объема отходов от биотуалета и  т.д.)))


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 29.07.2015, 15:26
 


macferson555Дата: Среда, 29.07.2015, 15:28 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ЛСП2, Спасибо за дополнения. ООС мы сами не делаем, делает нам его тот кто его и согласует)
А зачем нужны фонари освещения? В темное время суток работать?


Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 29.07.2015, 15:29
 
 
ЛСП2Дата: Среда, 29.07.2015, 15:30 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну и чтобы по темну кто-нибудь ногу не сломал (охранник там и т.д.)
 
 
macferson555Дата: Среда, 29.07.2015, 16:05 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну как то так.
Прикрепления: 6804181.pdf (357.2 Kb)
 


barkДата: Среда, 29.07.2015, 16:36 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата macferson555 ()
(демонтаж ГРП с заменой на ПГБ)
Градплан есть с границами участка Заказчика? На стройгенплане отсутствуют отсутствуют границы участка, принадлежащие или арендуемые заказчиком. Без соответствующих оснований чужую территорию огораживать нельзя. У вас там проезды общего пользования, внутридворовая территория. Если работы по демонтажу планируются провести за одну рабочую смену или техника/оборудование/здание не остается (увозится) на стройплощадке после смены, то сигнального ограждения достаточно. если нет, должно быть стационарное ограждение, и ДЭС внутри ограждения. Если будет стационарное ограждение, то нет необходимости ограждать проезды - техника подъехала, погрузила, уехала - метод работ "с колес".
Какая потребность в электроэнергии, какие потребители электроэнергии - освещение, отбойник, болгарка? может вместо передвижной ДЭС, переносного дизель-генератора хватит? Жаль ЛЭП рядом нет, а то просто времянку можно было бы кинуть.
Тех карт типовых навалом в инете, нужно найти подходящую вам и "надергать" в проект. пример ТК прилагаю.
Прикрепления: T____.pdf (1.53 Mb)
 
 
macferson555Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:38 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Код
Если работы по демонтажу планируются провести за одну рабочую смену Да именно так,
3 плиты перекрытия снять и увезти, далее экскаватор ему такой территории не надо.
С ДЭС я погорячился, спасибо за совет насчет переносного дизель генератора.
Арендуемый участок показан в ПОС и ППО. Здесь его тоже показать?
ЛЭП рядом нет, но есть Электрокабель для ГРП, может его использовать можно?


Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 31.07.2015, 12:39
 
 
barkДата: Пятница, 31.07.2015, 13:01 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата macferson555 ()
может его использовать можно?
нет
Цитата macferson555 ()
Здесь его тоже показать?
желательно, меньше вопросов будет в экспертизе и архитектуре
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz