Кто-нибудь проектировал ГРПШ (Q=не более 150м куб) на крыше здания. Кровля эксплуатируемая, котельная там же. Этажность три. Назначение здания -гостиница (100 чел.) Прошу поделиться советом.
Добавлено (13.01.2013, 08:40) --------------------------------------------- Забыл про давление... 0,3МПа
Кто-нибудь проектировал ГРПШ (Q=не более 150м куб) на крыше здания
Ограничения по расходу для ГРПШ в случае размещения на кровле нет. Есть ограничение по самому зданию - на кровле газифицируемых производственных зданий согласно СНиП 42-01-2002 п.6.3.6. Разместить ГРПШ на стене самой гостиницы не получается? На форуме было много тем о крышных котельных и ГРПШ для них, например: http://proekt-gaz.ru/forum/2-939-1