Cdtnkfyf1980Дата: Среда, 26.12.2012, 06:06 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Дальний Восток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проектирую полиэтиленовый г-д высокого давления L=1000 м, в интернете прочитала что надо устанавливать контрольные пункты через каждые 200 м, не могу найти в каком документе они это нашли и схему или чертеж этого пункта, мож кто может помочь
 
 
barkДата: Среда, 26.12.2012, 07:43 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
КИП устанавливаются по трассе стального газопровода (не ПЭ) при устройстве ЭХЗ согласно п.8.7 СП 42-101-2003
 
 
Cdtnkfyf1980Дата: Среда, 26.12.2012, 07:57 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Дальний Восток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я скачала проект с этого сайта, там на ПЭ стоят, мож это не контрольные пункты у них КП по нормали ФГУП "Подольскмежрайгаз", посмотрите
Прикрепления: _-.dwg (1.19 Mb)
 


barkДата: Среда, 26.12.2012, 09:54 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Cdtnkfyf1980)
КП по нормали ФГУП "Подольскмежрайгаз"

к сожалению, данной нормали в наличии не имеется, как и логического обоснования установки "КП" на ПЭ.... может у самого автора проекта спросить?
 
 
zorik2Дата: Среда, 26.12.2012, 11:04 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Cdtnkfyf1980, Пользуйтесь поиском по сайту. Как в правом нижнем углу страницы темы,так и при использовании поисковой системы Google. Все очень просто при использовании оператора site:. Вот Ваш пример "контрольный пункт site:proekt-gaz.ru" надо сделать запрос в гугле без кавычек. И сразу убьем двух зайцев, не будем плодить параллельные темы и будем быстро находить ответ.
Вот по Вашему запросу уже была тема,посмотрите может там есть ответ на Ваш вопрос.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-261-1
 
 
Cdtnkfyf1980Дата: Четверг, 27.12.2012, 02:11 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Дальний Восток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо большое за помощь
 


LevaKДата: Четверг, 27.12.2012, 03:52 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посмотрел чертеж - похоже что в самом деле предусмотрены КП на полиэтилене. Больше ничего придумать не смог.
Отсюда вывод - чужие чертежи нельзя бездумно использовать даже в качестве козы.
По всей вероятности автор чертежа не думая драл его из козы со стальными трубами и результат выложил сюда в качестве образца.
КП на полиэтилене это глупость.


Сообщение отредактировал LevaK - Четверг, 27.12.2012, 03:53
 
 
ильмирДата: Четверг, 27.12.2012, 07:57 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 172
Репутация: 2
Город: сибай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
может туда выводится медный провод?
 
 
karchroДата: Четверг, 27.12.2012, 08:36 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Речь скорее идёт о выводе концов провода-спутника п/э газопровода. Для того что бы найти потом этот полиэтиленовый газопровод.

Сообщение отредактировал karchro - Четверг, 27.12.2012, 08:38
 


barkДата: Четверг, 27.12.2012, 11:50 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Cdtnkfyf1980)
контрольные пункты через каждые 200 м

вопрос был о КИП с интервалом 200 м. На ПЭ не нужно.
Цитата (LevaK)
автор чертежа не думая драл его из козы со стальными трубами

другого варианта похоже нет...
 
 
LevaKДата: Четверг, 27.12.2012, 20:01 | Сообщение # 11
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Стоп! Мелькнула здравая идея у karchro. По всей вероятности это оно и есть, я совершенно забыл об этом проводе...
 
 