Четверг, 14.11.2024, 04:00
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
совместная прокладка надземных трубопроводов
mosk25Дата: Вторник, 25.12.2012, 03:38 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здавствуйте!
времени - в крайний обрез. так что, бегло, вот моя дилемма.
теплотрасса из двух ниток Ду200. перекид через дорогу на опорах-стойках Ду200. Расстояние 9 метров. Высота 5 метров (может и на 30 см больше, завтра пойду померю точно)
мне нужно пройти через дорогу газопроводом Ду100 (мин.) высоковольтки сверху нет.

1. пройти на отдельных рядом стоящих опорах
2. пройти на тех же опорах снизу перекидом Ду150 на консолях с усилением этих же опор (бетонировка, приварка доп. элементов)
3. пройти над теплотрассой. при этом усилить опоры и .. я ума не приложу как в таком случае оформить крепеж газопровода к ним (вантовый не хочется из-за неоправданной сложности монтажа и эксплуатации)

прошу уважаемый состав спецов откликнутся советом. заранее спасибо
Прикрепления: 8460821.jpg (249.3 Kb)


Сообщение отредактировал mosk25 - Вторник, 25.12.2012, 03:38
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 25.12.2012, 10:54 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





Цитата (mosk25)
мне нужно пройти через дорогу газопроводом Ду100 (мин.) высоковольтки сверху нет.

а как же ВЛ на дальней стороне дороги и требование ПУЭ к расстоянию?
 
 
mosk25Дата: Вторник, 25.12.2012, 11:26 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Абитуриент)
а как же ВЛ на дальней стороне дороги и требование ПУЭ к расстоянию?

насколько мне известно там <1кВ ("высоковольтка" - это я так обозвался на то что с большим вольтажом). я к тому что не это принципиально (защита от падения все равно будет)
 


barkДата: Вторник, 25.12.2012, 12:33 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (mosk25)
1. пройти на отдельных рядом стоящих опорах

мне кажется более предпочтительный данный вариант - хлопот меньше при согласовании (и с Горгазом и с тепловиками) и прохождении экспертизы (могут потребовать обследование несущей конструкции или расчет несущей способности с учетом эксплуатационного износа)
 
 
mosk25Дата: Вторник, 25.12.2012, 12:45 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (bark)
расчет несущей способности с учетом эксплуатационного износа

вот этого я и боюсь (точнее нет времени разрабатывать этот расчет), хотя хотелось бы конечно .. но это блин такой головняк с сопроматом
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz