Продувочные свечи после отключающего устройства
|
|
Vedma | Дата: Среда, 12.12.2012, 10:37 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Советский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Как понять! Выполнить продувочные свечи после отключающего устройства по ходу газа в точке подключения газораспределительную сеть?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 12.12.2012, 10:44 | Сообщение # 2 |
Группа: Абитуриент
| Точка врезки -->отключающее устройство-->свеча
|
|
|
|
Vedma | Дата: Среда, 12.12.2012, 11:14 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Советский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Что это?
|
|
|
|
StaG | Дата: Среда, 12.12.2012, 14:19 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
|
Трубопровод, предназначенный для продувки и сброса в атмосферу с участков наружных и внутренних газопроводов газа, воздуха, инертного газа после продувки, испытаний на герметичность и прочность, при заполнении участков газом (пуск газа), ремонте, консервации или длительном перерыве в подаче по ним газа.
|
|
|
|
Vedma | Дата: Среда, 12.12.2012, 14:53 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Советский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У меня в проекте точка врезки, после надземный кран, далее опуск в землю, пересечение автодороги и выход из земли к ГРПШ. Меня просят на этом участке поставить продувочную свечу. Где именно её нужно ставить?
|
|
|
|
defuser | Дата: Четверг, 13.12.2012, 08:41 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Написано в вашем первом посте: "после отключающего устройства по ходу газа".
|
|
|
|
StaG | Дата: Четверг, 13.12.2012, 09:36 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Vedma, у Вас уже есть продувочные свечи в ГРПШ.
|
|
|
|
Vedma | Дата: Четверг, 13.12.2012, 09:50 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Советский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Эта свеча считается для ГРПШ. Как я понимаю им нужна продувка на участке от точки врезки и до ГРПШ. Только вот где именно её ставить сразу после надземного крана около врезки или после прохождение под дорогой.
|
|
|
|
defuser | Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:35 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сразу после крана. Если поставить сразу после врезки (перед краном), то для продувки отключить придется и газопровод, в который вы врезаетесь. Если поставить после прохода под дорогой, то участок от крана до свечи будет не продут.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 06.03.2013, 10:22 | Сообщение # 10 |
Группа: Абитуриент
| есть ли серия на установку таких свечей? А может кто собственным чертежиком поделится?
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 06.03.2013, 16:45 | Сообщение # 11 |
Группа: Абитуриент
| мне кажется речь идет о свече от футляра под дорогой для мониторинга загазованности а не продувки..
|
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 06.03.2013, 23:12 | Сообщение # 12 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Честно говоря, ни разу не видел продувок на подземном газопроводе. Это что-то новое. Участок после отключающего у-ва в точке врезки до ШРП можно продуть через ШРП.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 07.03.2013, 00:53 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Возможно - это временная свеча для сброса давления при врезке под газом, а попросили ее предусмотреть на случай монтажа ГРПШ уже после врезки.
|
|
|
|
Dobriy | Дата: Четверг, 07.03.2013, 08:37 | Сообщение # 14 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 110
Репутация: 2
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| в моем случае (кольцевание газопровода выс давления) - горгаз попросил предусмотреть их на подземном газопроводе для снижения давление в трубе при ремонтных работах
|
|
|
|