Продувочные свечи после отключающего устройства
VedmaДата: Среда, 12.12.2012, 10:37 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Советский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как понять! Выполнить продувочные свечи после отключающего устройства по ходу газа в точке подключения газораспределительную сеть?
 
 
АбитуриентДата: Среда, 12.12.2012, 10:44 | Сообщение # 2
Группа: Абитуриент





Точка врезки -->отключающее устройство-->свеча
 
 
VedmaДата: Среда, 12.12.2012, 11:14 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Советский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что это?
 


StaGДата: Среда, 12.12.2012, 14:19 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Vedma)
Что это?


Трубопровод, предназначенный для продувки и сброса в атмосферу с участков наружных и внутренних газопроводов газа, воздуха, инертного газа после продувки, испытаний на герметичность и прочность, при заполнении участков газом (пуск газа), ремонте, консервации или длительном перерыве в подаче по ним газа.
 
 
VedmaДата: Среда, 12.12.2012, 14:53 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Советский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня в проекте точка врезки, после надземный кран, далее опуск в землю, пересечение автодороги и выход из земли к ГРПШ. Меня просят на этом участке поставить продувочную свечу. Где именно её нужно ставить?
 
 
defuserДата: Четверг, 13.12.2012, 08:41 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Написано в вашем первом посте: "после отключающего устройства по ходу газа".
 


StaGДата: Четверг, 13.12.2012, 09:36 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Vedma, у Вас уже есть продувочные свечи в ГРПШ.
 
 
VedmaДата: Четверг, 13.12.2012, 09:50 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Советский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Эта свеча считается для ГРПШ. Как я понимаю им нужна продувка на участке от точки врезки и до ГРПШ. Только вот где именно её ставить сразу после надземного крана около врезки или после прохождение под дорогой.
 
 
defuserДата: Четверг, 13.12.2012, 11:35 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сразу после крана.
Если поставить сразу после врезки (перед краном), то для продувки отключить придется и газопровод, в который вы врезаетесь. Если поставить после прохода под дорогой, то участок от крана до свечи будет не продут.
 


АбитуриентДата: Среда, 06.03.2013, 10:22 | Сообщение # 10
Группа: Абитуриент





есть ли серия на установку таких свечей? А может кто собственным чертежиком поделится?
 
 
АбитуриентДата: Среда, 06.03.2013, 16:45 | Сообщение # 11
Группа: Абитуриент





мне кажется речь идет о свече от футляра под дорогой для мониторинга загазованности а не продувки..
 
 
LevaKДата: Среда, 06.03.2013, 23:12 | Сообщение # 12
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Честно говоря, ни разу не видел продувок на подземном газопроводе. Это что-то новое.
Участок после отключающего у-ва в точке врезки до ШРП можно продуть через ШРП.
 


luxemburgДата: Четверг, 07.03.2013, 00:53 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Возможно - это временная свеча для сброса давления при врезке под газом, а попросили ее предусмотреть на случай монтажа ГРПШ уже после врезки.
 
 
DobriyДата: Четверг, 07.03.2013, 08:37 | Сообщение # 14
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 110
Репутация: 2
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в моем случае (кольцевание газопровода выс давления) - горгаз попросил предусмотреть их на подземном газопроводе для снижения давление в трубе при ремонтных работах
 
 