Контрольные трубки на полиэтиленовом газопроводе.
|
|
Мосгаз19 | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 13:50 | Сообщение # 16 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Контрольные проводники (КП) ставятся на стальных ГП, ПЭ- это диэлектрик и КП туда ставить не целесообразно. в коверах ставятся только контр. проводники, трубки, отключающие устройства и т.д., а КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ не выводятся под ковер (я такого никогда не видел)
|
|
|
|
teodolit3 | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 12:13 | Сообщение # 17 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 2
Город: Кавказский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проясните все таки ситуацию в СП в п.п.5.6.3* "При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен - сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки." Эксперт требует установки контрольных трубок на ПЭ газопроводе через каждые 50м. Газопровод идет по полю где коровы пасутся, но это территория поселения.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:37 | Сообщение # 18 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пункты 5.6.1-5.6.6 СП 42-01-2002 являются обязательными по распоряжения правительства РФ№ 1047-р Там пункт читается так. 5.6.3. Пристроительстве подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений "полиэтилен - сталь", а также в пределах поселений на линейных участках через 50 м должны устанавливаться контрольные трубки.
СП 42-103-2003 Сейсмические районы5.37 При проектировании газопроводов из полиэтиленовых труб для строительства в районах с сейсмичностью свыше 8 баллов руководствуются требованиями СНиП 42-01 и СНиП II-7.
5.40 Контрольные трубки рекомендуется дополнительно предусматривать в местах врезки газопроводов, на крутоизогнутых углах поворота и в местах расположения соединений "полиэтилен-сталь".
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 27.07.2014, 17:39 |
|
|
|
randragor | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:06 | Сообщение # 19 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Ижевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Коровы быстро привыкнут, проверено на многих построенных объектах)
|
|
|
|
gimmike | Дата: Суббота, 02.03.2019, 13:20 | Сообщение # 20 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Новокузнецк Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Согласно п.5.6.3 СП 62.13330.2011 контрольная трубка предусматривается на переходе газопровода из подземной прокладки в надземную. Если установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" выполнена на горизонтальном подземном участке, то получается что на вертикальном участке в месте перехода у нас стальная труба. Сварной стык естественно на границу раздела "подземная прокладка-надземная прокладка" не попадает. Возникает вопрос для чего нужна контрольная трубка на данном участке? И нужна ли она?
Если в месте перехода (на вертикальном участке, в футляре) устанавливается НСПС, то здесь целесообразность установки КТ понятна.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 02.03.2019, 14:58 | Сообщение # 21 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gimmike ( ) Согласно п.5.6.3 СП 62.13330.2011 контрольная трубка предусматривается на переходе газопровода из подземной прокладки в надземную Этот пункт относится к газопроводам прокладываемых на площадках строительства сейсмичностью более 6 баллов, на подрабатываемых и закарстованных территориях. Там есть указание абзац 7 в местах подземных вводов в здания; Что мне кажется, что Вы используете не самою последнюю редакцию СП 62.13330.2011* смотрите здесь http://docs.cntd.ru/document/1200084535
|
|
|
|
gimmike | Дата: Суббота, 02.03.2019, 17:27 | Сообщение # 22 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Новокузнецк Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Этот пункт относится к газопроводам прокладываемых на площадках строительства сейсмичностью более 6 баллов, на подрабатываемых и закарстованных территориях. Там есть указание абзац 7 в местах подземных вводов в здания; Так у меня как раз сейсмичность 7 баллов. Редакция последняя, смотрю здесь же http://docs.cntd.ru/document/1200084535. Выход из земли перед установкой ГРПШ. Указание 7 к моим условиям не относится
|
|
|
|
Старушка | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 04:11 | Сообщение # 23 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Переход полиэтилен/сталь можно расположить на вертикальном участке. Тогда весь подземный газопровод будет полиэтиленовым, а надземный -стальным.
|
|
|
|
gimmike | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 06:16 | Сообщение # 24 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Новокузнецк Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Соглашусь. Можно переход выполнить на вертикальном участке, можно установить УВГЗ от Гиприниигаз (тогда вообще футляр не нужен). Но у меня вопрос в другом - в проекте переход уже выполнен на горизонтальном участке, и дальше выход из-под земли. На выходе сделан футляр, концы которого герметизируются. В данном случае необходимо ли выполнять контрольную трубку сверху футляра (при сейсмичности 7 баллов)?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 18:15 | Сообщение # 25 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gimmike ( ) Возникает вопрос для чего нужна контрольная трубка на данном участке? И нужна ли она
Контрольная трубка на вводе дает возможность определить утечку газа который идёт вдоль траншеи в случае разгерметизации газопровода. Я бы прислушался к мнению уважаемой Старушки и при сейсмики использовал полиэтиленовую трубу и на вертикальной части, это дало более высокий уровень компенсации волновых колебаний. Я бы контрольную трубку установил, с целью контроля целостности газопровода ввода, это просто моё мнение.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 03.03.2019, 18:40 |
|
|
|
gimmike | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 19:25 | Сообщение # 26 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Новокузнецк Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Старушка, zorik2, спасибо!
|
|
|
|
ГазТеплоПроект | Дата: Понедельник, 06.05.2019, 11:05 | Сообщение # 27 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Может кто-нибудь скинет схему установки контрольной трубки на неразъемном соединении? Заранее благодарен
|
|
|
|
micky | Дата: Четверг, 05.09.2019, 17:38 | Сообщение # 28 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день уважаемое сообщество! На пути газопровода была сельская дорога, ее прокололи и с двух сторон поставили ревизионные трубки-колодцы (не знаю как они называются). Непонятно почему так получилось и как так проектировалось (внешняя часть газопровода мне, как собственнику земельного участка не подвластна), но оба колодца оказались точно в ливневой канаве. Соседи конечно негодуют и ругаются. Подскажите пожалуйста можно ли как-то исправить ситуацию? под дорогой лежит ПНД футляр д110мм, в ней газовая ПНД труба 32мм, по краям футляр запенен (не знаю для чего, пена прекрасно пропустит воду). - в первом месте под колодцем идет кран, он стоит на месте врезки. Как от него избавиться? можно поставить на него отвод и отвести в сторона на 0.5м? Можно его опустить чтобы крышка этого желтого колодца была на дне ливневки? какие есть в варианты? - во втором случае это просто контрольная (ревизионная) трубка - газовщики сказали нужна чтобы можно было унюхать утечку в гильзе? Эту трубку можно как-то отвести в сторону? Либо также сравнять с дном ливневки?
Всем спасибо за помощь!
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 05.09.2019, 18:54 | Сообщение # 29 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Этот газопровод находится в эксплуатации или строится?
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 05.09.2019, 18:56 | Сообщение # 30 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата micky ( ) Подскажите пожалуйста можно ли как-то исправить ситуацию? Можно все. Но за чей счет? Монтажники строить должны по проекту, а не как вздумается. Проект этот должен быть согласован собственником дороги - администрацией населенного пункта. Соответственно идти нужно в администрацию за разъяснениями - то ли монтажники не по проекту делают, то ли администрация, не глядя, "подмахнула". Так вычисляете "виновника" и претензию обоснованную направляете.
|
|
|
|