Можно ли газифицировать АЗС???
|
|
Xant007 | Дата: Четверг, 18.10.2012, 10:18 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ханты-Мансийск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите можно ли газифицировать автозаправочную станцию (автоматизированная автозаправочная станция) с подземными резервуарами, автомойкой и кемпингом? Хотелось бы уточнить по нормам установки котельной, ГРПШ и вообще возможно???
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 18.10.2012, 10:54 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Xant007) Подскажите можно ли газифицировать автозаправочную станцию почему нельзя использовать отопительное оборудование, работающее на жидком топливе?
|
|
|
|
Xant007 | Дата: Четверг, 18.10.2012, 12:11 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ханты-Мансийск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Требование заказчика!
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 18.10.2012, 12:34 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| НПБ 111-98 "При проектировании котельной АЗС следует предусматривать автоматизированные водогрейные котлы с температурой теплоносителя не выше 80 °С. При этом, как правило, следует применять электрокотлы. Допускается применять котлы, предназначенные для работы на дизельном топливе с температурой вспышки более 45 °С." Про газопотребляющее отопительное оборудование ни слова. Как и про прямой запрет на газоснабжение. Котельные (теплогенераторные) АГЗС работают на СУГ.
|
|
|
|
Xant007 | Дата: Четверг, 18.10.2012, 14:18 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ханты-Мансийск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Хотели отдельно стоящую котельную, но в нормативной документации ни чего не прописано! Заказчик утверждает что проектная документация проходить экспертизу не будет т.к. Автоматизированная АЗС не является объектом капитального строительства!
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Четверг, 18.10.2012, 15:59 | Сообщение # 6 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Xant007) Автоматизированная АЗС не является объектом капитального строительства! Почему? Даже при условном допущении- а санитарно-защитная зона?
|
|
|
|
Surf | Дата: Пятница, 19.10.2012, 06:34 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Костанай Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По пожарным нормам выдержать необходимые растояния от котельной до топливохранилищ, а от котельной к зданию АЗС уже пойдет теплотрасса. Не вижу проблем... главное чтобы размеров территории хватило.
|
|
|
|
Xant007 | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 10:29 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ханты-Мансийск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот именно этих расстояний я и не могу найти!!!
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 15:05 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| НПБ 111-98*АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ.Изменения № 4, утвержденного введенного в действие приказом ГУГПС МЧС России от 23.05.2002 г. № 17. Проверьте действует или нет в настоящее время. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 22*. Здания и сооружения 1, расположенные на территории АЗС, должны быть I, II или III степени огнестойкости класса С0 или С1 или IV степени огнестойкости класса С0 и, как правило, одноэтажные. Допускается проектирование двухэтажных зданий I или II степени огнестойкости класса С0 общей площадью не более 150 м2, в которых отсутствуют складские помещения для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. При проектировании котельной АЗС следует предусматривать автоматизированные водогрейные котлы с температурой теплоносителя не выше 80 °С. При этом, как правило, следует применять электрокотлы. Допускается применять котлы, предназначенные для работы на дизельном топливе с температурой вспышки более 45 °С. Котельные на дизельном топливе должны проектироваться только для нужд АЗС и размещаться, как правило, в отдельно стоящем одноэтажном здании I или II степени огнестойкости классов С0, С1. Котельные на дизельном топливе допускается пристраивать к отдельно стоящим зданиям I или II степени огнестойкости классов С0, С1, предназначенным для персонала АЗС или мойки транспортных средств. Вывод дымовых газов в атмосферу должен быть предусмотрен через дымовую шахту, выполненную из негорючих материалов и размещаемую с наружной стороны стены здания котельной, обращенной не в сторону топливных резервуаров, ТРК и площадки для АЦ. Дымовую шахту следует оснащать искрогасителем, установленным на выходе дымовых газов. Оборудование хранения и линии подачи топлива к котлу должно отвечать требованиям настоящих норм, предъявляемым к технологическим системам АЗС с подземным расположением резервуаров для хранения жидкого моторного топлива. При этом с наружной стороны здания котельной на трубопроводе подачи топлива к котлу следует устанавливать запорную арматуру и обратный клапан, закрывающийся при отключении насоса указанной линии.
_____________
1 Здесь и далее под сооружениями АЗС следует понимать сооружения, размещаемые на территории АЗС, за исключением технологических систем.
Вот требования расстояния до котельной СВОД ПРАВИЛ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
Раздел 6. Глава 9. http://proekt-gaz.ru/go?http....go?http Требования к зданиям котельных
|
|
|
|
Xant007 | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:02 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Ханты-Мансийск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо большое посмотрю!
|
|
|
|
shadow | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:21 | Сообщение # 11 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Допускается ли для отопления здания АЗС предусмотреть котел на природном газе?
Сообщение отредактировал shadow - Понедельник, 25.08.2014, 16:21 |
|
|
|
allforgas | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:11 | Сообщение # 12 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 4
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мы такой объект делали. В здании АЗС (где сидят операторы) было отдельное помещение (топочная). В ней устанавливали котел вроде около 30 кВт. Выполнили проект, согласовали, построили, сдали.
|
|
|
|
Старушка | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:52 | Сообщение # 13 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| С 01.07.2014 ННБ111-98 утратил силу (приказ МЧС России от 05.05.2014), в связи с вступлением в действие СП 156.13130-2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности". Требования к отоплению АЗС приведены в разделе 6 (пункты 6.7, 6.10 и т.д). Хотелось бы понять с КЕМ был согласован проект отопления здания АЗС, о котором упомянул allforgas в своём сообщении №12? И откуда на этой АЗС газ?
|
|
|
|
allforgas | Дата: Вторник, 26.08.2014, 15:33 | Сообщение # 14 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 4
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Согласован мособлгазом. Газ откуда на АЗС?? Подвели.
|
|
|
|
Старушка | Дата: Вторник, 26.08.2014, 23:24 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А как же соблюдение норм пожарной безопасности?
|
|
|
|