Прокладка транзитного газопровода-ввода по стене жилого дома
|
|
bra2 | Дата: Среда, 19.09.2012, 23:42 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: пос.Мостовской Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите пожалуйста. Имеется такая ситуация: пришёл клиент на газификацию домовладения и хочет запитаться от соседа. Все варианты, предложенные производственным отделом отвергает напрочь. Хочу от соседа и точка. Вопрос: разрешена ли транзитная прокладка газопровода-ввода по стене жилого дома соседа или по его территории и как трактовать в этом случае Правила охраны газораспределительных сетей? Заранее благодарю.
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Четверг, 20.09.2012, 09:30 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| п.5.3.2 СП 62.13330.2011 прочтите.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Четверг, 20.09.2012, 11:39 | Сообщение # 3 |
Группа: Абитуриент
| Уважаемый Vorbei, СП 62.13330.2011 всё понятно - можно, а как быть с обременением земельного участка соседа всё-таки 2 м в каждую сторону от оси газопровода
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 14:26 | Сообщение # 4 |
Группа: Абитуриент
| Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п. 30. Не допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов всех категорий, предусмотренных приложением N 1 к настоящему техническому регламенту, по территориям складов легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1 - Г4, а также по стенам и над кровлями производственных зданий, выполненных из горючих материалов группы Г1 - Г4, общественных зданий и сооружений. Исключение составляет транзитная прокладка газопровода, относящегося к категориям среднего давления и низкого давления, номинальный размер диаметра которого не превышает 100 миллиметров, по стенам одного жилого здания III - V степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра. 1)Приведите пожалуйста пример когда класс конструктивной пожарной опасности С0 и при этом III - V степень огнестойкости здания. 2)Ну и собственно сам вопрос: Имеется 2 деревянных жилых дома, принадлежащих одному хозяину. Можно ли к 1-му дому подойти подземно, а потом 2-й дом подключить от фасадного газопровода 1-го? Счетчик в каждом доме будет индивидуальный.Добавлено (18.02.2013, 14:26) --------------------------------------------- п. 30 относится к наружным газопроводам, а мы будем подключаться в вводной газопровод. Будет ли считаться этот газопровод относительно 1-го дома наружным газопроводом?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:38 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (bra2) Все варианты, предложенные производственным отделом отвергает напрочь. Хочу от соседа и точка А я хочу покататься на его мерседесе и точка. Что за детский лепет. Горгаз выпишет технические условия. По нему и работайте.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 20.02.2013, 10:59 | Сообщение # 6 |
Группа: Абитуриент
| Господа проектировщики! Вы бы не применяля пока СП 62.13330.2011. Он не включен в обязательный Перечень...... Вы такие вещи должны знать в первую очередь.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 20.02.2013, 12:30 | Сообщение # 7 |
Группа: Абитуриент
| Абитуриет! Прекратите "пугать" народ тем, что СП 62.13330.2011 нельзя пользоваться. Надо не слепо руководствоваться Перечнем по распоряжению №1047-р, а вдумываться в суть требований. текст ОДИНАКОВЫЙ в пункте 5.3.2 и в СП 62.13330.2011, и в СниП 42-01-2002! Лучше обратите внимание, что сейчас обсуждается новый проект Перечня, в котором ссылки даны только на СП. И не совсеми предложениями по этому проекту можно согласиться. Не поленитесь дать свои замечания!
|
|
|
|
dm-177 | Дата: Среда, 20.02.2013, 12:35 | Сообщение # 8 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Было именно так, только наоборот - согласован был проект от сосед - фасад - сосед, а после пересогласован на сосед - земля - сосед
|
|
|
|