Крышная газовая котельная на 25 этажном жилом доме(85 м)
|
|
Проектировщик | Дата: Четверг, 13.09.2012, 15:23 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Сургут Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Какие можно применить компенсаторы и как можно выполнить монтаж вертикального газ-да низ. дав. Д150 мм
|
|
|
|
imka | Дата: Четверг, 13.09.2012, 15:48 | Сообщение # 2 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я особо не замарачивался, принял так http://imglink.ru/show-image.php?id=d50271d2f8137b72d455d542bfe5bf08 Пространство между уголками и газопроводом уплотнить резиновыми вставками.. Есть специальные крепления, на форуме где-то было обсуждение данного вопроса поищите....
|
|
|
|
Манюня | Дата: Четверг, 13.09.2012, 16:32 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 1
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я применяла "Г" и "Z"-образные компенсаторы, т.е. за счёт углов поворота газопровода.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 13.09.2012, 18:59 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (imka) на форуме где-то было обсуждение данного вопроса поищите.... Пользуйтесь поиском, почему все думают, что его вопрос уникальный? Если все в одной теме то и другим будет удобно искать ответ. http://proekt-gaz.ru/forum/2-1361-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1736-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1738-1
|
|
|
|