Вторник, 03.12.2024, 14:01
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Котел в жилой комнате
LvovichДата: Среда, 15.08.2012, 15:20 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Репутация: 0
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем добрый день!
Подскажите, где написано что котел нельзя установливать в жилой комнате (речь об одноквартирном частном доме).
В СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" четко написано: "теплогенераторы следует размещать в отдельном нежилом помещении". По одноквартирным домам, кроме запрета установки котлов в ванных и сан. узлах, ничего найти не могу.
P.S. Сам понимаю, что котлы нельзя ставить в жилых помещениях, но заказчик проблемный, дело может дойти до суда.
 
 
zorik2Дата: Среда, 15.08.2012, 17:06 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Прямого запрета нет. СНиП 31.02.2001писали совместно с канадцами, а там можно устанавливать газовые камины в жилом помещении.Пишите письмо разработчику СНиП 31.02.2001 ОАО ЦНС- МЕТОДОЛОГИИ, НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕНТР (ФГУП ЦНС) www.snip.ru
Можно конечно по косвенным признакам найти запрет, но тогда надо: что за котел,марка,мощность? Что за жилая комната,назначение?
 
 
EBrEHДата: Среда, 15.08.2012, 21:00 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 37
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть, например, в СП 7.13130.2009! читай внимательно! (п.5.6 и п.5.44)
Еще посмотри п.6.2.3 СНиП 41-01-2003
 


СтарушкаДата: Четверг, 16.08.2012, 09:15 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"допускается транзитная прокладка.." - это и есть "прямой " запрет другого вида прокладки. А своему проблемному заказчику объясните, что газовый котёл, что заряженное ружьё. Каким бы ни было надёжным соединение кола с газопроводом вероятность утечки нельзя исключить, также как и возможность проникновения продуктов сгорания в комнату. Хотя может быть Ваш заказчик тёщу туда хочет поселить?
 
 
LvovichДата: Четверг, 16.08.2012, 11:56 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Репутация: 0
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо всем за помощь, заказчик правда невменяемый но будем убеждать.
Что же за нормативка у нас такая, почему нельзя прямо прописать запрет?
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz