Понедельник, 25.11.2024, 15:51
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
котельная
Nikos48Дата: Понедельник, 06.08.2012, 14:14 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Тюмень
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, коллеги-проектировщики! Помогите: есть существующая блочная котельная из сэндвич панелей, к ней пристроено кирпичное помещение ГРП с отдельным выходом наружу (3 стены). А по СП62.1330.2011 пристраивать ГРП можно к зданию 1,2 категории, а блочная котельная-3 категория. Сейчас делаем реконструкцию котельной. А можно стену блочки частично демонтировать и сделать открытй проем с котельной и получается уже ГРУ.
 
 
VorbeiДата: Понедельник, 06.08.2012, 14:29 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Предусмотрите в проекте огнезащитное покрытие несущих конструкций модульной котельной, чтобы она стала II степени.

Сообщение отредактировал Vorbei - Понедельник, 06.08.2012, 14:39
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 06.08.2012, 16:32 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У Вас ГРП капитальное здание. Котельная блочная --это контейнер, мобильное здание - здание не капитальное. Какие у Вас мысли на объединении?
К капитальному зданию можно выполнить только пристройку, то же капитальное здание. Это ГРП можно пристраивать согласно Тех. регламента п.38. Газорегуляторные пункты могут размещаться отдельно стоящими, быть пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д , а не к ним пристраивать.

Термины по мобильным зданиям.
Здание или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации

Классификационная категория мобильных (инвентарных) зданий или сооружений по признаку конструктивного решения, характеризуемого продолжительностью перехода их от передислокации к эксплуатации

Мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемое на любых пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой части
Выводы по объединению Вы сделайте сами.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 06.08.2012, 16:33
 


Nikos48Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:54 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Тюмень
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А согласно Тех.регламенту пристроенные ГРП допускаются делать пристроенными к производств. зданиям, котельным 2-5 степеней огнестойкости.
 
 