Воскресенье, 24.11.2024, 05:08
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 4 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Расстояние от ГРПШ
zorik2Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:17 | Сообщение # 46
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011*  6.3.5*(изм. редакция 2) При установке ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно - не менее 3 м. При размещении отдельно стоящего ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно его следует размещать со смещением от проемов зданий на расстояние не менее 1 м.
 
 
rhcp2Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:22 | Сообщение # 47
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Кениг
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
СП 62.13330.2011* 6.3.5*(изм. редакция 2) При установке ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно - не менее 3 м. При размещении отдельно стоящего ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно его следует размещать со смещением от проемов зданий на расстояние не менее 1м.
 а где здесь про баки?
 
 
gasparДата: Вторник, 06.03.2018, 13:45 | Сообщение # 48
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата rhcp2 ()
Подскажите, какое по вашему мнению, должно быть расстояние от ГРПШ до баков запаса подпиточной воды
В вопросе как минимум 2 неизвестных: ГРПШ отдельно-стоящее или настенное, какое давление на входе, а также что представляет собой установка баков? (на фундаменте, в строении или как-то иначе). Без этого корректные ответы сложно дать.
 


rhcp2Дата: Вторник, 06.03.2018, 14:58 | Сообщение # 49
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Кениг
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
В вопросе как минимум 2 неизвестных: ГРПШ отдельно-стоящее или настенное, какое давление на входе, а также что представляет собой установка баков? (на фундаменте, в строении или как-то иначе). Без этого корректные ответы сложно дать.
0,5 МПа, отдельностоящее, баки стоят открыто на своих металлических "ногах", пристреливаются к бетонной площадке под баки
 
 
gasparДата: Вторник, 06.03.2018, 15:47 | Сообщение # 50
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата rhcp2 ()
пристреливаются к бетонной площадке под баки
ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) :
     Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
     Сооружения являются объектами, прочно связанными с землей. Например, различного рода емкости для хранения различного рода веществ, установленные на фундаменты или иным способом прочно связанные с землей, относятся к сооружениям. Фундаменты под ними входят в состав данных сооружений.
....К данной группировке отнесены также резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов, котлы паровые, бочки и аналогичные емкости из черных металлов, устанавливаемые на фундаментах, связанных с землей.
    Если ёмкость баков более 300 литров, они чётко определяются к группировке "сооружения" и им присваивается код 220.25.2-....(см. ОК 014-2014)
В соответствии с таблицей  5 СП 62.13330.2011 расстояние от сооружений до наружных стенок ГРПШ должно составлять не менее 10 метров (допускается 7,0 метров в стеснённых условиях) для ШРП с входным давлением 0,6 МПа.


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 06.03.2018, 15:48
 
 
rhcp2Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:57 | Сообщение # 51
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Кениг
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) : Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
Сооружения являются объектами, прочно связанными с землей. Например, различного рода емкости для хранения различного рода веществ, установленные на фундаменты или иным способом прочно связанные с землей, относятся к сооружениям. Фундаменты под ними входят в состав данных сооружений.
....К данной группировке отнесены также резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов, котлы паровые, бочки и аналогичные емкости из черных металлов, устанавливаемые на фундаментах, связанных с землей.
Если ёмкость баков более 300 литров, они чётко определяются к группировке "сооружения" и им присваивается код 220.25.2-....(см. ОК 014-2014)
В соответствии с таблицей 5 СП 62.13330.2011 расстояние от сооружений до наружных стенок ГРПШ должно составлять не менее 10 метров (допускается 7,0 метров в стеснённых условиях) для ШРП с входным давлением 0,6 МПа.
да я это читал, но здесь получается, что баки без фундаментов
 


gasparДата: Вторник, 06.03.2018, 16:04 | Сообщение # 52
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
или иным способом прочно связанные с землей,
?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 06.03.2018, 18:59 | Сообщение # 53
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Какая емкость баков? Давление на вводе ГРПШ? Расход газа или тип ГРПШ?

Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 06.03.2018, 19:01
 
 
desoderДата: Среда, 12.09.2018, 10:20 | Сообщение # 54
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Можно ли отнести ГРПШ на фундаменте к "сооружению"? Вопрос возник из-за требования к расстоянию от водопровода до сооружений на фундаменте согласно СП 42.13330.2016 табл. 12.5 в 5м.
 


zorik2Дата: Среда, 12.09.2018, 10:24 | Сообщение # 55
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата desoder ()
Можно ли отнести ГРПШ на фундаменте к "сооружению"?
Можно.
 
 
desoderДата: Среда, 12.09.2018, 11:12 | Сообщение # 56
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Может вопрос не для данной ветки, но все же. Для водоводов требования аналогичны, как и для обычных водопроводов по расстояниям? Может, кто сталкивался с проблемой размещения относительно их ГРПШ, берем те же 5м. Особо в нормативах не нашел ничего разъяснительного относительно водоводов.
 
 
zorik2Дата: Среда, 12.09.2018, 12:11 | Сообщение # 57
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ 19185-73(действующий)   п.58 Водовод - Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении.
Можно по подробнее, а то вначале водопровод, затем водовод.
 


desoderДата: Среда, 12.09.2018, 12:58 | Сообщение # 58
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, Проектируемый ГРПШ планируется к установке рядом с водоводом. Встал вопрос на какое минимальное расстояние нужно отнести ГРПШ от него, т.к. особо развернуться негде.
 
 
СтарушкаДата: Среда, 12.09.2018, 13:23 | Сообщение # 59
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"Водовод-" ? Может быть лучше указать диаметр и давление. А то ведь и наши газопроводы часто называют "магистральными" и это при давлении 0,3 или 0,6 МПа!!
ГРПШ не существует само по себе, к нему подходят газопроводы, поэтому ориентироваться надо на расстояния от газопроводов до "водовода".
 
 
desoderДата: Среда, 12.09.2018, 13:42 | Сообщение # 60
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Старушка, ф1150 бетон, давление не знаю.
 


  • Страница 4 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz