Dima75Дата: Четверг, 07.06.2012, 07:10 | Сообщение # 1
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ув. коллеги, скажите свое мнение. Проектирую газораспределительную сеть для газоснабжения 2-х деревень. После врезки в магистраль с откл. ус-вом надземного исполнения основной подземный полиэтиленовый газопровод II категории проходит вдоль автодороги ( на расстоянии 50м) , проходящей через оные деревеньки. От межпоселковой "магистрали" предусматриваются ответвления к деревням подземными полиэтиленовыми газопроводами II категории
с откл. ус-вами подземного исполнения. Далее, после ГРПШ, в каждой деревне предусматривается 4-ре уличных ответвления подземными полиэтиленовыми газопроводами IV категории
с откл. ус-вами подземного исполнения. Хочу предусмотреть клапана "Газ-стоп" после каждого отключающего устройства ( чисто по логике). Я прав? И, если не трудно, посоветуйте хорошую (надежную) марку клапанов. Заранее спасибо! biggrin

Добавлено (07.06.2012, 07:09)
---------------------------------------------
PS Интересная мысль: а как потом при срабатывании клапана при не явно поврежденном газопроводе низкого давления искать утечку? Т.е. газопровод зарыт на глубине 1,5-1,8 м, где-то утечка, клапан закрылся, а давление низкое ( при закрытом клапане "фонить" не будет)?

Добавлено (07.06.2012, 07:10)
---------------------------------------------
biggrin

 
 
gasparДата: Четверг, 07.06.2012, 09:21 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Dima75)
PS Интересная мысль: а как потом при срабатывании клапана при не явно поврежденном газопроводе низкого давления искать утечку

Я уже писал в форуме об этом же. К чему эти погремушки на газопроводе низкого давления? Лишние гидравлические потери и только. При принятии такого решения нужно думать о том, что стоит ли овчинка выделки. Ну порвали трубу после клапана, клапан сработал, приехала пригада горгаза закрыла задвижку. далее что? Учитывая, что внутренняя поверхность труб не идеалтьно чистая - клапан может и не открыться обратно.
 
 
Dima75Дата: Пятница, 08.06.2012, 05:54 | Сообщение # 3
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да что-то не нашел на форуме эту тему, ув. gaspar. Ну да ладно, тоже склоняюсь к мысли, что на "низкой" клапана не нужны. Посоветуйте марку клапанов-неохота людям потенциальную гадость делать. biggrin
 


АбитуриентДата: Пятница, 08.06.2012, 08:16 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





Dima75 наберите в поиске - контроллер
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 08.06.2012, 12:39 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





Эти клапаны применяются на газопроводах-вводах диаметром до 160 мм и давлении от 0,0025МПа! Требование п. 5.1.9 СП 62.13330.2011 носит во всех случаях рекомендательный характер. Клапаны (контроллеры и т.п.) эффективно ставить в тех местах, где существует потенциальная угроза несанкционированных разрытий, т.е. близко проходят другие инженерные сети.
Так что к установке клапанов надо подходить не творчески, а "тупо".

Добавлено (08.06.2012, 12:39)
---------------------------------------------
Ох, простите! Имелось в виду ТВОРЧЕСКИ, а НЕ "ТУПО". Главное назначение клапана приостановить утечку газа в случае аварии.

 
 
Dima75Дата: Вторник, 19.06.2012, 16:30 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Абитуриент, спасибо, т.к. ранее не использовал! И порекомендуйте марку. Всего доброго! biggrin
 


СтарушкаДата: Вторник, 19.06.2012, 21:14 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Детки дорогие! все эти клапаны- контроллеры и т.п. - продукция заграничная. Многие фирмы выпускающие соединительные детали с ЗН их производят, выбирайте какая вам люба.
А подробно про установку клапана можно прочесть в проекте изменений к СП 42-103-2003, который размещён "для членов МвКС" на сайте ЗАО "Полимергаз".
 
 
Dima75Дата: Вторник, 19.06.2012, 23:28 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Старушка, спасибо, все понял. biggrin
 
 
AllexДата: Пятница, 09.08.2013, 14:53 | Сообщение # 9
Группа: Абитуриент





клапан "Газ-стоп"
Имейте ввиду при проектировании, что в России сертифицирован этот клапан только до диаметра 63, а если больше , то этого в Россию из Европы не привозят, сам столкнулся с этой штукой в проекте при строительстве, GSA 110/300UE = только для Европейского рынка , в итоге нашли в Европе и купили одну штуку
smile
 