Вторник, 05.11.2024, 12:33
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
проектирование ГРС
SiriusДата: Пятница, 25.05.2012, 15:39 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: E[nf
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
зачем нужна петля после узла редуцирования? и нужна ли она вообще. нигде не могу найти ответ. петля представляет собой обычный участок трубопровода длиной метров 10.
 
 
jproektДата: Понедельник, 28.05.2012, 15:21 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Чтобы выровнять поток... перед узлом замера
 
 
maratovichДата: Понедельник, 28.05.2012, 19:42 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Самара
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На одном из прямолинейных участков этой петли скорее всего стоит БСУ или УСБ , для них необходимы определенные длины для выравнивания потока газа, длины нормируются по ГОСТ 8.586.1-2005 - ГОСТ 8.586.5-2005
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz