Вторник, 26.11.2024, 06:33
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Помогите с расстоянием??7
AnVanДата: Вторник, 30.06.2009, 09:47 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Никак не могу найти как уменьшается расстояние от внутреннего или фасадного газопровода до силового кабеля или проводки 220В, при заключении проводки в кабель канал. И вообще какое расстояние до проводки от газопровода и чем оно нормируется...помогите плз
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 30.06.2009, 14:38 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Расстояние обуславливается только удобством обслуживания.
 
 
AnVanДата: Вторник, 30.06.2009, 14:50 | Сообщение # 3
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тоесть я так понял могу провести прямо вдоль провода 220В газопровод н/д???
и без разницы в коробе он или без...или с изоляцией или без???
 


proekt-gazДата: Вторник, 30.06.2009, 15:17 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Если без изоляции, то конечно нельзя. smile
Точнее можно и без изоляции, только тогда нужно городить защиту газопровода от падения провода или защиту провода от падения газопровода wink
 
 
AnVanДата: Вторник, 30.06.2009, 15:19 | Сообщение # 5
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А если не сложно можноо ссылочку на СП где это прописано...плз smile
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 30.06.2009, 15:26 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Если бы все было прописано в СП и СНиПах, то не было проектировщиков...
 


zorik2Дата: Вторник, 30.06.2009, 18:09 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (AnVan)
А если не сложно можноо ссылочку на СП где это прописано...плз

Вообще в таких случаях смотрят ПУЭ и СНиП Газоснабжение.

 
 
StaGДата: Вторник, 30.06.2009, 21:00 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По ПУЭ смотрите. До газопровода не менее метра. при сближении и пересечении кабель прятать в трубу или кожух.
 
 
NOVICHOKДата: Вторник, 29.12.2009, 08:44 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 16
Репутация: 1
Город: Клин
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Объясните, пожалуйста, если кто может. Расстояния до зданий и сооружений с фундаментом. Как нам объясняли во время обучения: эти расстояния назначаются исходя из возможности проникновения газа в подвалы при возникновении утечки. а если здание со свайным фундаментом? и подвала нет?
 


alusДата: Среда, 30.12.2009, 15:05 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если в здание вводятся инженерные сети и нет подвала, при прохождении газопровода в сближении с зданием 50 м в местах вводов коммуникаций предусматривается газосигнализация. Газ может гулять по пустотам в земле, лоткам и футлярам и т.о. попасть в здание.
 
 
TasyaДата: Вторник, 12.01.2010, 14:12 | Сообщение # 11
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Расстояние между трубами газовой сети и магистрали водопровода, теплосети, канализации по вертикали должно быть не менее 0,15 м, а между газопроводами и электрическими и телефонными кабелями— не менее 0,5 м.

Взаимное расположение газопроводов и электропроводов или кабелей внутри помещений должно удовлетворять следующим условиям:
-при параллельной прокладке расстояние от открыто расположенного электропровода или кабеля до стенки газопровода должно быть не менее 250 мм;
-при скрытой прокладке электропровода или прокладке его в трубе это расстояние может быть уменьшено до 50 мм, считая от края заделанной борозды или от стенки трубы;
-в местах пересечения газопровода с электропроводом или кабелем расстояние между ними должно быть не менее 100 мм.
Для жилых и общественных зданий допускается предусматривать пересечение ответвительных проводов с газопроводом без зазора при условии заключения электропровода в резиновую или эбонитовую трубу, выступающую на 100 мм с каждой стороны газопровода.
Расстояние газопровода от стенки распределительного или коммутационного электрощита или шкафа должно быть не менее 500 мм.

Раньше было так, источник не припомню.
А вообще ПУЭ смотреть надо

 
 
Alexandra175Дата: Понедельник, 15.11.2010, 11:58 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Новороссийск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста расстояние при пересечении между газопроводом и ливнёвой канализацией (в бетонном лотке)
 


zorik2Дата: Понедельник, 15.11.2010, 12:25 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Alexandra175)
Подскажите пожалуйста расстояние при пересечении между газопроводом и ливнёвой канализацией (в бетонном лотке)

СНиП II-89-80*ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ табл.10
 
 
Alexandra175Дата: Понедельник, 15.11.2010, 16:20 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Новороссийск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Большое спасибо
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 29.04.2013, 15:55 | Сообщение # 15
Группа: Абитуриент





Подскажите, пожалуйста, где написано, какое должно быть расстояние от внутреннего газопровода до других инженерных коммуникаций(отопление, хв, гв, электрокабели), от дымохода котла?
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz