Помогите с расстоянием??7
|
|
AnVan | Дата: Вторник, 30.06.2009, 09:47 | Сообщение # 1 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Никак не могу найти как уменьшается расстояние от внутреннего или фасадного газопровода до силового кабеля или проводки 220В, при заключении проводки в кабель канал. И вообще какое расстояние до проводки от газопровода и чем оно нормируется...помогите плз
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Вторник, 30.06.2009, 14:38 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Расстояние обуславливается только удобством обслуживания.
|
|
|
|
AnVan | Дата: Вторник, 30.06.2009, 14:50 | Сообщение # 3 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Тоесть я так понял могу провести прямо вдоль провода 220В газопровод н/д??? и без разницы в коробе он или без...или с изоляцией или без???
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Вторник, 30.06.2009, 15:17 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Если без изоляции, то конечно нельзя. Точнее можно и без изоляции, только тогда нужно городить защиту газопровода от падения провода или защиту провода от падения газопровода
|
|
|
|
AnVan | Дата: Вторник, 30.06.2009, 15:19 | Сообщение # 5 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А если не сложно можноо ссылочку на СП где это прописано...плз
|
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Вторник, 30.06.2009, 15:26 | Сообщение # 6 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Если бы все было прописано в СП и СНиПах, то не было проектировщиков...
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 30.06.2009, 18:09 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (AnVan) А если не сложно можноо ссылочку на СП где это прописано...плз Вообще в таких случаях смотрят ПУЭ и СНиП Газоснабжение.
|
|
|
|
StaG | Дата: Вторник, 30.06.2009, 21:00 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По ПУЭ смотрите. До газопровода не менее метра. при сближении и пересечении кабель прятать в трубу или кожух.
|
|
|
|
NOVICHOK | Дата: Вторник, 29.12.2009, 08:44 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 16
Репутация: 1
Город: Клин Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Объясните, пожалуйста, если кто может. Расстояния до зданий и сооружений с фундаментом. Как нам объясняли во время обучения: эти расстояния назначаются исходя из возможности проникновения газа в подвалы при возникновении утечки. а если здание со свайным фундаментом? и подвала нет?
|
|
|
|
alus | Дата: Среда, 30.12.2009, 15:05 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если в здание вводятся инженерные сети и нет подвала, при прохождении газопровода в сближении с зданием 50 м в местах вводов коммуникаций предусматривается газосигнализация. Газ может гулять по пустотам в земле, лоткам и футлярам и т.о. попасть в здание.
|
|
|
|
Tasya | Дата: Вторник, 12.01.2010, 14:12 | Сообщение # 11 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Расстояние между трубами газовой сети и магистрали водопровода, теплосети, канализации по вертикали должно быть не менее 0,15 м, а между газопроводами и электрическими и телефонными кабелями— не менее 0,5 м. Взаимное расположение газопроводов и электропроводов или кабелей внутри помещений должно удовлетворять следующим условиям: -при параллельной прокладке расстояние от открыто расположенного электропровода или кабеля до стенки газопровода должно быть не менее 250 мм; -при скрытой прокладке электропровода или прокладке его в трубе это расстояние может быть уменьшено до 50 мм, считая от края заделанной борозды или от стенки трубы; -в местах пересечения газопровода с электропроводом или кабелем расстояние между ними должно быть не менее 100 мм. Для жилых и общественных зданий допускается предусматривать пересечение ответвительных проводов с газопроводом без зазора при условии заключения электропровода в резиновую или эбонитовую трубу, выступающую на 100 мм с каждой стороны газопровода. Расстояние газопровода от стенки распределительного или коммутационного электрощита или шкафа должно быть не менее 500 мм. Раньше было так, источник не припомню. А вообще ПУЭ смотреть надо
|
|
|
|
Alexandra175 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 11:58 | Сообщение # 12 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Новороссийск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите пожалуйста расстояние при пересечении между газопроводом и ливнёвой канализацией (в бетонном лотке)
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 12:25 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Alexandra175) Подскажите пожалуйста расстояние при пересечении между газопроводом и ливнёвой канализацией (в бетонном лотке) СНиП II-89-80*ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ табл.10
|
|
|
|
Alexandra175 | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 16:20 | Сообщение # 14 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Новороссийск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Большое спасибо
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 15:55 | Сообщение # 15 |
Группа: Абитуриент
| Подскажите, пожалуйста, где написано, какое должно быть расстояние от внутреннего газопровода до других инженерных коммуникаций(отопление, хв, гв, электрокабели), от дымохода котла?
|
|
|
|