Пересечение газопровода с ливневой канализацией
|
|
89882482000 | Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:39 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На каком минимальном расстоянии должны пересекаться сети газопровода среднего давления с ливневой канализацией. Газопровод в футляре из ПХВ трубы д.225. Глубина заложения заложения газопровода 1.7 м от поверхности.
|
|
|
|
nadegda73 | Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:45 | Сообщение # 2 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 0,2м таблица В.1 СНиП "Градостроительство" пункт 3
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:50 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 62.13330.2011 смотрим и зубрим
|
|
|
|