СП 7.13130.2009 против СП 62.13330.2011
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:50 | Сообщение # 1 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ваше мнение, коллеги. В опросе - поправка - этажность до 9
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 09.04.2012, 21:50 |
|
|
|
tanyanikita | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:50 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пока есть п.4.17 в СП 62.13330.2011, то наверное СП 7.13130.2009
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:02 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (tanyanikita) Пока есть п.4.17 в СП 62.13330.2011, то наверное СП 7.13130.2009 В тоже время, выполнив пункт 7.1 СП 62.13330.2011 и поставив котлы к примеру в 15 этажке, я "соблюл" требования технического регламента о безопасности зданий и сооружений (перечень постановление Правительства 1047-р от 21.10.2010г). Дибилизм. куча противоречивых норм.
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:06 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Полностью с Вами согласна, страшно устала в последнее время эти ребусы разгадывать.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Вторник, 10.04.2012, 02:17 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А что - это уже не в силе?
Добавлено (10.04.2012, 02:17) --------------------------------------------- Quote (tanyanikita) Пока есть п.4.17 в СП 62.13330.2011 Проект Изменения №1 к СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» Пункт 4.17 исключить.
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 10.04.2012, 02:18 |
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 10.04.2012, 08:02 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дружище, про опечатки известно. И тем не менее вопрос остается. Ограничение в этажности СП 62 не оговаривает, а СП 7 запрещает. СП 62 в виде СНиП 42 есть в перечне 1047-р, а СП 7 там отсутствует.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Вторник, 10.04.2012, 08:20 | Сообщение # 7 |
Группа: Абитуриент
| Я считаю, что следует руководствоваться "ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ", нежели "Газораспределительными системами", случись что - найдут и п.4.17 и СП 7.13130.2009.
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Вторник, 10.04.2012, 08:55 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (luxemburg) Пункт 4.17 исключить Потому и написала "пока", и еще неизвестно в каком виде и когда примут эти изменения.Добавлено (10.04.2012, 08:55) ---------------------------------------------
Quote (luxemburg) А что - это уже не в силе? В том-то и вопрос, что в СП 62.13330.2011 нет ограничения по этажности.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Вторник, 10.04.2012, 13:40 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну и переслать весь диалог на сайт Полимергаза до 21 апреля, пока не закончено публичное обсуждение... Ессесссно с предложением за или против
|
|
|
|
ecoproek | Дата: Вторник, 10.04.2012, 19:01 | Сообщение # 10 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да интересную информацию я прочитал. Про опечатки не знал. Да и что это это за опечатка. Это люди просто спохватились или кто-то позвонил. Ну просто напёрсточники какие-то. Я 13 этажный дом запроектировал. СП54.13330 "Многоквартирные жилые здания ограничение по этажности снял, пожарный СП4.13130 то же пункт про этажность исключил и СП62 как бы не запретил. Причём именно СП4.13130 устанавливает требования к объёмно-планировочным решениям и он не запрещает. Я считаю, что ограничений нет. Если завтра опять не откроются опечатки в СП. Дурдом простите. Один в лес другой по дрова. Тем более, что никаких технических трудностей в газификации жилых домов более 9 этажей нет. В принципе по новому СП давление во внутренних сетях может быть до 0,1МПа. Поставил редуктор, где давление превысило номинальное для плиты или котла и всё. Тем более, что с электроэнергией напряг в любом городе страны.
|
|
|
|
tanyanikita | Дата: Вторник, 10.04.2012, 19:21 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Убрала пост.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Вторник, 10.04.2012, 21:46 |
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 10.04.2012, 20:41 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Чудной народ. Когда я в форуме задал вопрос об обязательности установки датчиков метана в квартирах ссылаясь на Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, то большинство сказало - "Не нужно, есть СП 62.13330.2011, решает заказчик". То бишь - ну её безопасность в видедатчиков. Хотя в СП 7.13130.2009 требование об обязательности датчиков присутствует. Теперь большинство ссылается на СП 7.13130.2009. Где логика? Почитайте свои посты в теме про Фз О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. тут речь просто об ЭТАЖНОСТИ - и неужели и многие считают, что при газификации 11 этажного здания создаст к примеру больше опасности, чем не установка приборов контроля в 9 этажном доме?
ЗЫ почему-то мне вспомнился советский мульт, где какая-то зверюшка что-бы кораблик не утонул, должна была сосчитать других зверюшек. Раз - это лошадь, два - это волк....Итого до 10.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 11.04.2012, 08:36 |
|
|
|
tanyanikita | Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:34 | Сообщение # 13 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Да... в той теме про СП 7.13130.2009 я даже и не вспомнила.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Вторник, 10.04.2012, 21:44 |
|
|
|
ecoproek | Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:54 | Сообщение # 14 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaspar, предполагаю, что СП7 аж 2009 г. и он отстал СП, которые вышли позже. Лично я буду проектировать без ограничения этажности.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 11.04.2012, 08:38 | Сообщение # 15 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (ecoproek) gaspar, предполагаю, что СП7 аж 2009 г. и он отстал СП, которые вышли позже. Лично я буду проектировать без ограничения этажности СП не отстал. Отстали умы в МЧС. И всё бы здорово. Но если госэксперт по пожарной безопасности напишет замечание, что не выполнены требования СП 7.13130.2009? Что будем делать дальше?
|
|
|
|