ЖуЖуДата: Пятница, 06.04.2012, 17:03 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста, куда должен быть направлен уклон газопровода? в сторону цокольного ввода или места врезки (места присоединения)??
Не могу никак понять.
ПТО пишет замечание: "Неверно указана глубина заложения газопровода".
В самом проекте глубина заложения газопровода на месте врезки 1,00 м., а на цокольном вводе 1,20 (уклон газопровода в сторону цокольного ввода).
ПТО утверждает, что таким образом в яме будет скапливаться вода и уклон газопровода должен быть в сторону врезаемого газопровода (т.е. в сторону места врезки).
Так, как правильно???
У меня все проекты с глубиной заложения газопровода на месте врезки 1,00 м., а на цокольном вводе 1,20, везде ошибка????
 
 
proekt-gazДата: Пятница, 06.04.2012, 17:33 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Уклон должен быть от цокольного ввода.
 
 
balanoffДата: Пятница, 06.04.2012, 20:11 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (proekt-gaz)
Уклон должен быть от цокольного ввода.

Не всегда это возможно, но если есть возможность нужно делать уклон от цокольного ввода.
Можно поставить конденсатосборник, но я думаю, что сейчас это мало кто практикует.
 


gasparДата: Суббота, 07.04.2012, 09:10 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (ЖуЖу)
У меня все проекты с глубиной заложения газопровода на месте врезки 1,00 м., а на цокольном вводе 1,20, везде ошибка????

Ну не может везде одинакого лежать газопровод в месте врезки ровно на 1,0 метр. Подыми исполнительную документацию. Может он там хлубжа?
 
 