imkaДата: Четверг, 29.03.2012, 11:25 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно ли использовать резино-тканевый рукав для подключения газовой плиты? Вернее то что использовать можно я знаю, а где это написанно, есть ли какая-нибудь типовая серия?
 
 
fedorДата: Четверг, 29.03.2012, 13:17 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 145
Репутация: 9
Город: Rostov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СНиП 42-01-2002 п 7.3.
 
 
imkaДата: Четверг, 29.03.2012, 13:51 | Сообщение # 3
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А серия есть типовая?, тут просто старперы в одном городе живут в дореволюционной эпохе... говорят все плиты должны быть на жестком соединении.... вот бы им картинку показать
 


tanyanikitaДата: Четверг, 29.03.2012, 14:04 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что Вы в типовой серии хотите увидеть? Подсоединение рукава к плите? Достаточно ссылки на СП 62.13330.2011.
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 29.03.2012, 14:23 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





В СНиП 42-01-2002 п.7.3 говориться о гибких рукавах. Молодцы "старперы" жить хотят. Какой срок службы резино-тканевого рукава? Кто им его будет менять через два-три года? Сколько они за это должны будут "отстегнуть" из своей пенсии? А с жесткой подводкой они жить спокойно будут. Пожилые люди, не очень-то часто мебель по кухне передвигают.
А сам-то резино-тканевый рукав - не "дореволюционное изобретение"? Есть же более современные гибкие рукава, например: сильфонные из нержавейки, с хорошим сроком службы. Покажите "старперам", что они предназначены для газа, достаточно термостойки, от часто работающей духовки не испортятся, может быть они и согласяться.
 
 
imkaДата: Четверг, 29.03.2012, 15:36 | Сообщение # 6
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (tanyanikita)
А что Вы в типовой серии хотите увидеть? Подсоединение рукава к плите?


именно
 


zorik2Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:58 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот паспорт на печь, там есть картинка и текст про подключение гибким рукавом.
Прикрепления: 20021512.pdf (903.6 Kb)
 
 
luxemburgДата: Четверг, 29.03.2012, 17:09 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Поищите серию 5.905-10
 
 
tanyanikitaДата: Четверг, 29.03.2012, 17:25 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (luxemburg)
Поищите серию 5.905-10

Эта серия заменена на 5.905-20.07.
Здесь она есть http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-85


Сообщение отредактировал tanyanikita - Четверг, 29.03.2012, 17:26
 