| Теплогенераторы "КРОЛ" | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| 369kent | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 14:06 | Сообщение # 1 |  | Студент Группа: Пользователи Сообщений: 12 Репутация: 0 Город: Стерлитамак Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Добрый день уважаемые форумчане. Кто в своей практике сталкивался с подобными теплогенераторами? http://www.kroll.ru/catalog....ria-nka по опыту проектирования, по своим знаниям, -плюсы, минусы,нужно ли для установки какое то помещение типа ветрозащиты и от осадков. Летом планируется расширение отопления, отопление будет воздушное по вентканалам, подрубаться к существующим сетям воздуховодов, за не имением помещений-приходится ставить на крыше, мощность до 100 квт. Прошу поделиться соображениями по этому поводу,заранее благодарен. 
 
 Сообщение отредактировал 369kent - Воскресенье, 25.03.2012, 14:07 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 14:34 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | В Европе на ура и в средней полосе России могут работать вне здания. Я думаю для Вашего климата при температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки Т= -35град.,логично было сделать как Вы предлагаете - помещение типа ветрозащиты и от осадков. Это позволить выполнять техобслуживание и ремонтные работы более менее в приемлемых условиях Вашего сурового климата. Я бы сделал бы еще возможность установить там газовый конвектор и включать его при каких то больших ремонтах и т.д.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| 369kent | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 15:30 | Сообщение # 3 |  | Студент Группа: Пользователи Сообщений: 12 Репутация: 0 Город: Стерлитамак Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Вопрос в том на теплогенераторы распространяются правила котельных до 100квт. не попадающих под регистрацию Ростехнадзора, а к сооружением от осадков применимы правила для помещений топочных и котельных, высота, световой проём, расстояние до оборудования? 
 
 Сообщение отредактировал 369kent - Воскресенье, 25.03.2012, 15:31 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 17:01 | Сообщение # 4 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Quote (369kent) а к сооружением от осадков применимы правила для помещений топочных и котельных, высота, световой проём, расстояние до оборудования? 
Да необходимо выдержать все требования, для таких помещений. Это требования техники безопасности для обслуживающего персонала ( высота, световой проём как легко сбрасываемое конструкции , расстояние до оборудования, пути эвакуации, освещенность, и т.д. ).
 От безделья сделал расчет дельта Т (разница между входящей температурой воздуха и выходящей температурой воздуха) для вашего (NKA 11 мощность 96квт., Расход воздуха 8750 м3/ч) теплогенератора он равен 32,76 град по его техническим параметрам. У Вас наружная -35, какое это отопление?
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 25.03.2012, 17:22 |  |  |  |  |