Tadzhik-83Дата: Пятница, 23.03.2012, 15:11 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Привет всем! Помогите решить несколько вопросов:
1. Проектирую многоквартирный жилой дом с поквартирным отоплением, делаю разделы ГСН и ГСВ. Сейчас в раздумьях - фасады к наружке относить, или к внутрянке?
2. Если проект этого дома идет на гос. экспертизу, имеются разделы строительной части, электрика, водопровод и канализация, то мои разделы ГСН и ГСВ в каком объеме следует выполнять? Имею в виду, надо ли делать ПОС, ППО, ОС и т.п.? Или подразделов ГСН и ГСВ в альбоме хватит?
 
 
Dima75Дата: Пятница, 23.03.2012, 20:25 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Tadzhik-83, мое мнение:
1. Все то, что по фасаду-ГСН (вводной газопровод).(см. ПБ 12-529-03:"... Наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении.")
2. По постановлению № 87, п. II, раздел 5, подраздел "Система газоснабжения" выполняете:
в текстовой части
а) сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения;
б) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями;
в) сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения;
г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения;
д) обоснование топливного режима - для объектов производственного назначения;
е) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии, - для объектов производственного назначения;
ж) описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля тепловых процессов - для объектов производственного назначения;
з) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования - для объектов непроизводственного назначения;
и) описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа - для объектов производственного назначения;
к) описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов - для объектов производственного назначения;
л) перечень сооружений резервного топливного хозяйства - для объектов производственного назначения;
м) обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем;
н) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии;
о) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода;
п) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи;
р) перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов производственного назначения;

в графической части
с) схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны и сооружений на газопроводе;
т) план расположения производственных объектов и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов производственного назначения;
у) план расположения объектов капитального строительства и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов непроизводственного назначения;
ф) план сетей газоснабжения.

ПОС выполняется на весь объект, ООС тоже, вместо ППО-Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка".

Добавлено (23.03.2012, 20:25)
---------------------------------------------
Кстати, на сайте ведь книга есть-"Практическое пособие. Состав и содержание проектной и рабочей документации на строительство объектов газораспределения, объектов производственного и непроизводственного назначения."

 
 
botanДата: Суббота, 24.03.2012, 07:43 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 107
Репутация: 3
Город: Ноябрьск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Dima75. Все правильно и красиво. Один вопрос по многоквартирным жилым домам с поквартирным отоплением если делал можешь скинуть полный комплект как образец?
 


Dima75Дата: Суббота, 24.03.2012, 08:16 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вotan, своего, к сожалению нет. У нас в конторе делали, но еще в 2005, сейчас требования жестче (именно по многоквартирным жилым домам с поквартирным отоплением).

Добавлено (24.03.2012, 08:16)
---------------------------------------------
PS. Если найду что-то- скину. Самому интересно.

 
 
gasparДата: Суббота, 24.03.2012, 08:55 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пошустрите в форуме,я уже кидал образец в однойиз веток. А вообще не понимаю этого запроса: кто делал рабочии стадии СТАДИЯ "П" НЕ ДОЛЖНА ВООБЩЕ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМ!

РЕЦЕПТ:

в текстовой части (а-ля "пояснительная записка). Выполняете заголовки под пунктами: б,г, з,м, н,о,п (или как я пишу цифрами с верхним буквенным индексом, соответствующему букве постановления). Далее по пунктам
а) не нужно
б) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями; -ОЧЕНЬ СЛОЖНО РАСПИСАТЬ ПРО ГАЗОПРОВД В КОТОРЫЙ ПОДКЛЮЧАЕМСЯ? Пробелма не решаемая cool (Укажите статус газопровода, материал, давление, диаметр, транспортируемую среду, глубину заложения, тип изоляции, где проложен) ВСЁ.
в) не нужно
г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения; Укажите расходы газа годовые и часовые. ВСЁ!.
д) не нужно
е) не нужно
ж) не нужно
з) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования - для объектов непроизводственного назначения; ПИШИТЕ ПРО СЧЁТЧИКИ, КТЗ и систему СИКЗ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
и) не нужно
к) не нужно
л) не нужно
м) обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем; ПИШИТЕ ПРО ОХРАННЫЕ ЗОНЫ. КРАТКО ОПИСЫВАЕТЕ ТРАССУ И НОРМАТИВНЫЕ РАССТОЯНИЯ
н) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии; ЕСЛИ СТАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЕСТЬ - ПИШИТЕ. ПИШИТЕ ПРО ПОКРАСКУ ГАЗОПРОВОДА
о) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода; ПИШИТЕ - что не предусматривается
п) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи; ПИШИТЕ ПРО КОНТРОЛЬ ГАЗОПРОДА (ИСПЫТАНИЕ, ПРОВЕРКА СТЫКОВ, ПЕСЧАНУБ ПОДУШКУ МОЖЕТЕ ПРИБАБАХАТЬ, ПРО КРАНЫ В ДОСТУПНЫХ МЕСТАХ, КТЗ и тп.п)
р) не нужно

в графической части
с) схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны и сооружений на газопроводе; ОБЫЧНЫЙ ПЛАН ГАЗОПРОВОДА БЕЗ ПИКЕТАЖА, НО С ГРАНИЦАМИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
т) не нужно
у) план расположения объектов капитального строительства и газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов непроизводственного назначения; УКАЗЫВАЕТЕ ПЛАН ПОЭТАЖНЫЙ С МЕСТАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ф) план сетей газоснабжения. ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН С ГАЗОПРОВОДОМ
teehee
зы: чертеж "у" и "ф" можно объединить. Название чертежей - в соответствии с буквами

Марка в штампах- ИОС (см.ГОТ Р 21.1101-2009)

Больше "газовикам" ничего делать не нужно.
И чёрт подери, 100000 срочных проектов, неужели всё это ТАК СЛОЖНО? uhm

В итоге должно получаем:
1. Титульный лист (оформление по ГОСТ Р 21.1101-2009) - 1 лист
2. Содержание (сетка таблицы по ГОСТ Р 21.1101-2009) - 1 лист
3. Состав проекта (сетка таблицы по ГОСТ Р 21.1101-2009) - 1-3 листа, в зависимости от количества иных разделов
4 Текстовая часть (см. выше, по буквам) - умещается на 2-3 листа.
5. Графическая часть: план газопровода наружного с охранными зонами (1 лист, иногда 2-3) + поэтажные планы с оборудовнаием и газопроводом.

ИТОГО: стадия "П" по газу - от 10 до 20 листов.

Если всё сделаете по пунктам, что я указал - пройдёте экспертизу газового подраздела без проблем.


Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 24.03.2012, 23:28
 
 
бумерангДата: Суббота, 05.05.2012, 09:56 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Тольятти
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Почему пропустили пункт "а" об установлении видов и димитов топлива?
 


Dima75Дата: Суббота, 05.05.2012, 11:50 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (бумеранг)
Почему пропустили пункт "а" об установлении видов и димитов топлива?

Потому что:
Quote (Dima75)
а) сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения;

biggrin
 
 
АбитуриентДата: Четверг, 10.05.2012, 22:52 | Сообщение # 8
Группа: Абитуриент





По 87 постановлению сети за площадкой отведенной под строительство проктируются как линейный объект, в границах площадки - раздел 5 (инженерные сети здания)
 
 
barkДата: Четверг, 10.05.2012, 23:27 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
По 87 постановлению сети за площадкой отведенной под строительство проктируются как линейный объект, в границах площадки - раздел 5 (инженерные сети здания)

уж извините, но определения линейного объекта в Постановлении 87 не содержится.
относительно экспертизы и требований к ней в отношении газораспределительных сетей есть Письмо минрегиона №19669-ИП/08-О от 25.06.2009 г.:
"4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.
По мнению Минрегиона России, проектная документация газораспределительных сетей, указанных в вопросе объектов, строящихся за пределами границ элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон), в котором расположен земельный участок, отведенный для строительства объекта, подлежит государственной экспертизе как проектная документация линейных объектов.
Проектная документация газопровода от уличной разводящей газовой сети до отключающего устройства объекта индивидуального жилищного строительства (если в отношении проектной документации государственная экспертиза не проводится) государственной экспертизе не подлежит."
 


tanuuushkaДата: Вторник, 14.04.2015, 23:06 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Севастополь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Скиньте пожалуйста образец пояснительной записки на жилой многоквартирный дом ГСН и ГСВ, очень надо!!!!!!!
 
 
fortepsДата: Среда, 11.01.2017, 16:17 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. У меня вопрос по оформлению проекта для объекта производственного назначения.

I Ранее оформляли том "Система газоснабжения" согласно следующему содержанию:

1. Источники газоснабжения2. Состав топливного и природного газа3. Потребители топлива на установке4. Обоснование топливного режима5. Расходные показатели по топливному и природному газу 6. Контроль и автоматизация системы потребления топлива7. Описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания
II Теперь институт, в котором я работаю, обязали переходить на оформление согласно 87 постановлению. У меня вызывают затруднения некоторые части содержания:
а) "сведения об оформлении решения (разрешения)..."- не ясно, какую информацию следует приводить
б) "характеристика источника..." - можно ли в данный раздел включить обоснование топливного режима?
е) "описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа..." - можно ли в этот раздел включить расходные показатели по топливному и природному газу?
 
 
gasparДата: Среда, 11.01.2017, 16:33 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а) если оформляли разрешение - сведения из него впишите, если не оформляли, то так и напишите "не оформляли". Изучите постановление 1314, возможно ваш объект не требует оформление лимитов.
б) указываете диаметр, материал газопровода к которому подключаетесь, транспортируемую среду, её параметры (ссылка на ГОСТ, давление, плотность газа), отношение к ОПО, сведения о владельце, глубине заложения. - обоснование режима тут ни причём
е) описываете как предусмотрен учёт, описываете место установки узла учёта, номинал счётчика, краткую его характеристику (диапазон измерения, наличие коррекции по температуре и давлению, в его составе и кратко сведения об его обвязке, необходимости байпаса и т.п

Поюзайте сайт гоззакупок "введите " Строительство газовой котельной" или "Строительство газопровода" или "Газоснабжение жилого дома" (и т.п). Ко многим извещения прикреплены проекты, не всегда удачные, но почерпнуть для себя можно.

Добавлено (11.01.2017, 16:33)
---------------------------------------------

Цитата forteps ()
Теперь институт, в котором я работаю, обязали переходить на оформление согласно 87 постановлению.
Странно, прошло уже 9 лет как оно действует. Не хочу обидеть ваш институт, но видимо  черепашки быстрее ползают. Наверное такие эксперты были кто проверял...


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 11.01.2017, 16:32
 


hrol495Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:55 | Сообщение # 13
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Если всё сделаете по пунктам, что я указал - пройдёте экспертизу газового подраздела без проблем.
я вот не понял в каком месте вашего рецепта, Уважаемый Гаспар, находятся 1) гидравлический расчет 2) расчет на прочность 3) расчет среднего пролета ))))
это то что мне моя экспертиза выкатила месяц назад
а теперь они требуют как раз "схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны" а я ваще не имею представления какие могут быть охранные зоны на дворовой территории жилого двух-этажного дома...
 
 
gasparДата: Вторник, 14.02.2017, 21:16 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что необычного?
ГОСТ Р 21.1101-2013 пункт 4.1.9

Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию
Цитата hrol495 ()
а я ваще не имею представления какие могут быть охранные зоны на дворовой территории жилого двух-этажного дома...
.Здрасте, приехали. Правила охраны газореспределительных сетей на дворы не распространяются уже?

Цитата hrol495 ()
а теперь они требуют как раз "схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны
А что тут страшного и сложного? Укажите пунктиром полоски на расстоянии по 2 метра от оси газопровода в плане, которые будут обозначать охранную зону сети газораспределения и будет счастье несусветное. Всего- то 2 полоски нарисовать.
 
 
hrol495Дата: Вторник, 14.02.2017, 21:25 | Сообщение # 15
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
простите ОФФтоп
gaspar не ваш проект: http://pbi39.com/files/-----------------------------.pdf ?
как раз буковки в верхнем регистре у цифр. )

Добавлено (14.02.2017, 21:25)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию
потребовали ВКЛючить в проект
Цитата gaspar ()
Правила охраны газореспределительных сетей на дворы не распространяются уже?
ну тут я скажу так "я же начинающий проектировщик" ) в общем, я просто не знаю в чем заключается охрана сетей. сейчас почитаю, спасибо!
Цитата gaspar ()
Укажите пунктиром полоски на расстоянии по 2 метра
сложно всё, что не знаешь. поэтому два часа уже ищу пример в сети. в принципе, я понял кажись, что там три линии будет на всей схеме
 


  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск: