ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение"

6.113 Установку счетчиков внутри помещений следует предусматривать вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах. Не следует устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала, окна, ниши и т.п.).
Расстояния от мест установки счетчиков до газового оборудования следует принимать в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспор¬тах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматри¬вать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее, м:
- от бытовой газовой плиты и отопительного газового оборудования (ем¬костного и проточного водонагревателей, котла, теплогенератора) - 0,8;
- от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи -1,0.

Кто как изобразит "по радиусу"????
 
 
Mihail_SavinДата: Суббота, 17.03.2012, 09:51 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
sl12, Добрый день. Вот Вам ссылка на тему в которой подробно всё расписано. "Те же яйца, только в профиль" http://proekt-gaz.ru/forum/2-1552-2
Прочтите внимательно там и про Российский требования и требования Украины, с пояснением кто какое расстояние принимает и исходя из чего. Успехов Вам
 
 
sl12Дата: Суббота, 17.03.2012, 10:37 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за ссылку, но вопрос остался.
 


Mihail_SavinДата: Суббота, 17.03.2012, 11:20 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (sl12)
Кто как изобразит "по радиусу"????

Если этот вопрос то, делаю так-прикладываю вот такой лист к проекту, конечно не идеал, но для моей ГРО для согласования проекта достаточно, а на плане указываю расстояние по горизонтали от газоиспользующего оборудования.

Добавлено (17.03.2012, 11:20)
---------------------------------------------
По горизонтали для России принимаю расстояние не менее 0,1 м.

Прикрепления: 123456.pdf (54.9 Kb)
 
 
sl12Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:44 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Было дополнение к ДБН, в котором вместо "по радиусу" стало "в свету", но не было зарегистрировано в минюсте...
Хотелось бы услышать мнение коллег....
Сейчас в Украине воплощается в жизнь Закон о коммерческом учете газа, согласно которого в данное время счетчики устанавливаются бесплатно (согласно тарифа) там, где установлены колонки и газовые плиты. Приходится во всякого рода "хрущевки" с кухнями площадью 5м2 и напичканными мебелью и быт.техникой куда-нибудь впихнуть счетчик...
И вот... один наш большой, вернее, очень "великий" начальник видит все буквально - в свету и на высоте 1,6м. Как впихнуть невпихуемое его не интересует, а я и не жалуюсь - просто обрисовываю картину.
Требования ДБН обязательные или иногда имеют рекомендательный характер при проектировании?