Расстояние от газопровода в.д. до остановки
1. 1. 7м [ 1 ] [20.00%]
2. 2. 10м [ 4 ] [80.00%]
Всего ответов: 5
malina662010Дата: Пятница, 02.03.2012, 13:48 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите какое должно быть расстояние от газопровода высокого давления до (конечного) остановочного комплекса где существует стоянка для автобусов и маршруток
 
 
gasparДата: Пятница, 02.03.2012, 21:58 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3678
Репутация: 293
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как до фундаментов зданий и сооружений (при наличии фундаментов) или из условия производства работ - не менее 2 метров. Скорее всего - второе.
 
 
ecoproekДата: Вторник, 06.03.2012, 22:02 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 139
Репутация: 2
Город: Анапа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
malina662010, Что такое остановочный комплекс, что он из себя представляет? Какой диаметр газопровода? Из какого он материала? Какой способ прокладки? cry
 


АбитуриентДата: Среда, 07.03.2012, 08:30 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





спасибочки)
 
 
Noise_JДата: Вторник, 21.07.2026, 16:25 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подниму тему, столкнулся с похожей ситуацией.
На месте демонтируемого старого ГРПБ, планируется установка в ограждении ГРПШ и Котлов наружного размещения на территории заказчика возле забора, вплотную.
Вх. давление ГРПШ 0,6 МПа.
За забором по обратную сторону А/М дорога (до которой получается выдержать 5м от ограждения ГРПШ), и автобусная остановка (до которой метра 3 от ограждения ГРПШ.)
Считается ли в данном случае автобусная остановка сооружением и должны ли мы выдерживать 10м от нее до ГРПШ?
 
 
gasparДата: Вторник, 21.07.2026, 19:17 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3678
Репутация: 293
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Noise_J ()
Считается ли в данном случае автобусная остановка сооружением и должны ли мы выдерживать 10м от нее до ГРПШ?
Коллега приветствую.
1. Расстояние принимаются не от ограждения , а от корпуса ГРПШ (за исключением если конструкция ГРПШ предусматривает выносные устройства - например фильтр)
2. Остановка безусловно является сооружением, как и опора ВЛ. Если буквально читать норму - то несомненно нужно выдерживать 10 м (или 7 м как в стесненных условиях). С одной стороны, навес остановочного павильона, никаких опасностей относительно эксплуатации ГРПШ не таит, с другой  - скопление пассажиров в охранной зоне ГРПШ, теоретически подвергает их здоровье и жизнь опасности, так как ГРПШ без сомнения является взрывопожароопасной установкой.
 