расстояние от здания и ЛЭП до блочной котельной
|
|
Dima75 | Дата: Среда, 14.03.2012, 18:23 | Сообщение # 16 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вark, посмотрите-так можно делать или нет? Там не все, а только то, что относится к расчету.
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:15 | Сообщение # 17 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ССЗ не задается, а рассчитывается на основании ООС. 500 м для строительства котельной в настоящее время уже никогда не устанавливается, на практике ССЗ может и 50, и 15 м быть - подтверждается расчетами. Для расчетов на загрязняющие выбросы от дымовой трубы вам нужны исходные данные: - ситуационный план с проектируемым объектом и окружающей застройкой (указывается ближайшее жилое здание) - краткая климатическая характеристика: скорость и направляемость ветра, коэффициент стратификации (в расчетах указан), коэффициент рельефа местности (для сильно пересеченной горной местности) - фоновые концентрации - технические данные по источнику загрязнений (по каждому котлу) К расчетам прикладываются графические приложения. На моей практике в ручную ООС никто не делал. Самостоятельно тоже не расчет не проводил. Прилагаю пример расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельной (дымовой трубы)
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 07:32 | Сообщение # 18 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вark, спасибо. Эх, программку бы мне, да на халявку! Объясню ситуацию-почему заинтересовала тема. Когда-то, будучи студентом, делал курсовой, а потом и диплом по теме "Строительство автономного источника теплоснабжения". В составе проекта (диплома) был и раздел ООС (в составе раздела БЖД). Там, конечно, рассчитывал высоту дымовой трубы. Конечно, это делалось в учебных целях (кафедра промышленной теплоэнергетики). Сейчас делаю проект "Техперевооружение системы теплоснабжения", где вместо централизованного теплоснабжения предусматривается установка газовых котлов. Поскольку будет только экспертиза промбезопасности, предварительно согласовал с экспертом, что будет не рабочая документация, а "отмененный" рабочий проект (с ПЗ). Чтоб не делать "экологию" отдельным разделом, эксперт предложил приложить к ГСВ расчет высоты дымовых труб. Начальство за это "зацепилось" и настаивает (экономит деньги), чтобы это сделал я. "Отбрыкатся" пока не получается, поэтому и задаю не совсем компетентные вопросы. Все равно-спасибо.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:54 | Сообщение # 19 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Dima75, Вот ссылка на сайт где есть бесплатные программы расчета выбросов. http://ecokom.ru/viewforum.php?f=27
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:55 | Сообщение # 20 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Zorik2, спасибо!
|
|
|
|
20hgsa | Дата: Четверг, 21.09.2017, 14:02 | Сообщение # 21 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Домодедово Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте. Вопрос по расстоянию от котельной пристроенной к складу до ЛЭП 10 КВ
ЛЭП проходит на расстоянии 6м от склада, со стороны ЛЭП планируется пристройка котельной 0,5 МВт.
В ПУЭ по этому поводу есть пункты:
п2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
п2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрыво-опасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.
Но вот что-то до этого, полторы высоты от опор до котельной никогда не отступал, ориентировался на охранную зону. Здесь заказчик обещает вопрос с сетями о размещении котельной в охранной зоне решить.
Вопрос: нужно ли учитывать п2.5.278. при размещении именно пристроенной котельной?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 21.09.2017, 18:20 | Сообщение # 22 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В начале порешайте вопрос с энергетиками, т.к. строительство предполагается в охранной зоне.
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон Охранные зоны устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Проектный номинальный класс напряжения: до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); от 1 кВ - 20 кВ - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); 35 кВ - 15 метров;
|
|
|
|
20hgsa | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 07:33 | Сообщение # 23 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Домодедово Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| По охранной зоне обещает решить заказчик. ЛЭП идет по его территории, к его складам, и от них до ЛЭП менее 10,0 м. Он говорит и котельную впихнем без проблем. Меня волнует только пункт ПУЭ п2.5.278.
Но вроде пристроенная (а тем более встроенная) котельная - часть складского здания, а складское здание не является: - "зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрыво-опасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами"
Имеет такая логика право на существование?
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:52 | Сообщение # 24 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата 20hgsa ( ) По охранной зоне обещает решить заказчик. ЛЭП идет по его территории, к его складам, и от них до ЛЭП менее 10,0 м.Он говорит и котельную впихнем без проблем. Цитата 20hgsa ( ) ЛЭП проходит на расстоянии 6м от склада, со стороны ЛЭП планируется пристройка котельной 0,5 МВт. Уже сейчас склад находится в охранной зоне ЛЭП. Если ЛЭП принадлежит заказчику и он в задании на проектирование оговаривает, что разрешает делать пристройку в охранной зоне то строительство пристройки теплогенераторной возможно. Но как быть с требованием СП 62.13330.2011 с изм.1; изм 2. ПРИЛОЖЕНИЕ Б (рекомендуемое) табл. Б.1 строка 10 который ссылается на ПУЭ. В ПУЭ это пункты 2.5.279 - 2.5.286 и табл. 2.5.38. При выходе газопровода из земли, он станет надземным и здесь проблема с расстоянием.
|
|
|
|
20hgsa | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 12:34 | Сообщение # 25 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Домодедово Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за ответ.
По выходу из земли там варианты были, можно выйти на само здание склада и пройти по фасаду до котельной. Ввод и труба будут практически прикрыты складом от ЛЭП, склад будет являться защитой от проводов и опор. И у нас (в Моск. обл) не особо гоняют за ввода и фасадку от проводов.
А сам вопрос пока отпал. Уговорил заказчика выделить помещение внутри склада. Стена котельной будет 6,0 м от ЛЭП. Ввод, дымоходы, свечи - 9-10 м от ЛЭП. Хотя и меньше 1,5 высоты опор, но почти прикрыты складом.
|
|
|
|