Понедельник, 25.11.2024, 07:21
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
2-этажные 16/24-х квартирные дома
StaGДата: Вторник, 06.03.2012, 11:22 | Сообщение # 31
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (ильмир)
есть ли нормативные документы, где указаны диаметры футляров для таких труб?


берите на диаметр больше
 
 
ильмирДата: Вторник, 06.03.2012, 15:08 | Сообщение # 32
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 172
Репутация: 2
Город: сибай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (StaG)
берите на диаметр больше

спасибо! а где написано ?
 
 
StaGДата: Вторник, 06.03.2012, 16:22 | Сообщение # 33
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нигде.

Узлы прохода через кровли выполняется с помощью специальных "узлов прохода" по типовым сериям. Упрощенно узел прохода - воздуховод длиной 1 м с опорным фланцем. Фланец опирается на железобетонный стакан.

через перекрытия обычно делается в местах расположения специальных плит предназначенных для устройства отверстий

через стенки устраивается обычный проем, если необходимо с перемычкой и после установки воздуховода уплотняется негорючим материалом.
 


Dima75Дата: Пятница, 09.03.2012, 23:38 | Сообщение # 34
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gorgas, а к 2-х этажным по 8 квартир СП 42-101-2003 нельзя применять? Хотя СП 7.13130 "пожарников".
Прикрепления: _42-101-2003.doc (96.0 Kb)
 
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz