| тепловой расчет | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| sansan-1971 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:17 | Сообщение # 1 |  | Студент Группа: Чертежник Сообщений: 14 Репутация: 0 Город: москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | привет. кто подскажет как сделать тепловой расчет ресторана имея только площадь строения?   |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:43 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | А высота есть? Встроенное это здание или отдельно стоящее? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| sansan-1971 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 15:44 | Сообщение # 3 |  | Студент Группа: Чертежник Сообщений: 14 Репутация: 0 Город: москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | это отдельно стоящее здание в проектируемом поселке. нащел кое что вроде и сам. но если мысли есть пиши |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:01 | Сообщение # 4 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Можно посчитать с погрешностью для подбора оборудования, по такому методу. Если есть объем отапливаемого помещения, то можно посчитать по удельной характеристике здания. Q=x*V* (Tвн -Tн) ккал/ч.
 где: Q -ккал/ч тепло потери здания.
 x- ккал/м3*ч*град.- удельная тепловая характеристика.Её можно посчитать по формуле Ермолаева.Удобно считать по программе которую сделал VolosatovPA с сайта ABOK(прикладываю).
 V - м3-наружный объём здания.
 (Tвн -Tн) -градус Цельсия - температура воздуха внутри помещения (по нормам) и наружного (по нормам: холодной пятидневки)
 
 Если необходим точный расчет, тогда:
 АВОК-8-2007 «Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий»;
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 31.01.2012, 18:07 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| sansan-1971 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:39 | Сообщение # 5 |  | Студент Группа: Чертежник Сообщений: 14 Репутация: 0 Город: москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | спасибо   |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| alus | Дата: Пятница, 03.02.2012, 02:31 | Сообщение # 6 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 615 Репутация: 6 Город: Київ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | 65 на 1 квадрат. Ну а ГВС в современных ресторанах на электрике. У Вас как? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| sansan-1971 | Дата: Пятница, 03.02.2012, 12:01 | Сообщение # 7 |  | Студент Группа: Чертежник Сообщений: 14 Репутация: 0 Город: москва Замечания: 0% Статус: Оффлайн | из информации генплан поселка еще несуществующего   |  |  |  |  |