Где устанавливается КЭГ
|
|
Новик | Дата: Четверг, 26.01.2012, 09:29 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здраствуйте помогите решить спорный вопрос. Есть две теплогенератоные на двух разных этажах( на 1 и 2 этажах, теплогенераторные друг под другом).Счетчик устанавливается один, на первом этаже в помещении теплогенераторной №1,после счетчика идет разветвление:: опуск идет к котлу который находится на первом этаже в теплогенератоной №1,а второе ответвление идет на второй этаж в теплогенераторную №2.Где установить КЭГ?(устанавливаю КЭГ 9720,к нему можно подсоединить только один комплект сигнализатора).Спор вышел в следующем: я установил один КЭГ перед счетчиком,а второй установил на ответвлении ко второй теплогенераторной(но на первом этаже в теплогенераторной №1)..Проверяющий говорит,что КЭГ №1 и№2 надо установить на разных этажах(в каждой теплогенераторной) и непосредственно перед газовым котлом,перед краном.Помогите решить спор и еслт можно дайте ссылки где это можно прочитать.
|
|
|
|
shadow | Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:44 | Сообщение # 2 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| КЭГ нужно установить в каждой теплогенераторной со своим сигнализатором загазованности
|
|
|
|
Новик | Дата: Четверг, 26.01.2012, 14:13 | Сообщение # 3 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ладно,согласился.Потверждение прочитал в СП 62.13330.2011.Тогда будем исходить из следующего:для чего вообще устанавливается КЭГ.Для отсекания газа во всем здании или для отсекания непосредственно перед газовыми приборами(в данном случае перед котлами) ? Если к примеру утечка пошла перед счетчиком(лопнул кран,неплотность соединения,повредили счтчик -это все реально),а КЭГ по вашим словам стоит после счетчика,получается газ будет поступать в помещение,а приведет к известным последствиям
|
|
|
|
Roma | Дата: Четверг, 26.01.2012, 15:41 | Сообщение # 4 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| так транзитом через другие помещения с разъемными соединениями нельзя проходить
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 26.01.2012, 16:07 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Roma, Транзита нет. Новик По смыслу - КЭГ должен стоять вблизи входа газопровода внутрь помещения (замкнутого пространства) и прекращать поступление газа в этот замкнутый объем (а не перед горелкой). Так что по логике - все правильно: сработал датчик №1 - прекращается подача газа в помещение №1 Сработал датчик №2 - будет отключена подача в помещение №2. Но тут один не совсем удачный нюанс - способ разводки - одновременно с прекращением подачи газа в помещение №1 также будет прекращена подача и во вторую генераторную (без видимых на то причин). В такой ситуации клапан должен стоять после разветвления (для раздельности) но до счетчика (разъемное) . А это возможно только с двумя счетчиками. С чем то придется или смириться или пожертвовать (деньгами, удобством, но не безопасностью). Либо выносить счетчик из помещения генераторной
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 26.01.2012, 16:26 |
|
|
|
Новик | Дата: Четверг, 26.01.2012, 16:20 | Сообщение # 6 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| luxemburg я с вами согласен,но я сделал такую разводку по следующей причине: если утечка на втором этаже газ пошел наверх,а там улица(сверху людей нет),а вот если утечка на первом этаже ,то газ подымаясь вверх может проникнуть на второй этаж,ну к примеру через неплотности в строительных конструкциях..Поэтому на втором этаже отсекает только теплогенераторную№2,а если на первом отсекает подачу газу полностью на все здание.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Четверг, 26.01.2012, 16:27 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если все довольны - ну и сделайте так как решили О возможном проникновении газа на второй этаж - сомнительно и маловероятно ввиду обязательности вентиляции помещений генераторных
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 26.01.2012, 16:29 |
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 26.01.2012, 22:59 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (luxemburg) По смыслу - КЭГ должен стоять вблизи входа газопровода внутрь помещения (замкнутого пространства) и прекращать поступление газа в этот замкнутый объем (а не перед горелкой). Так что по логике - все правильно: сработал датчик №1 - прекращается подача газа в помещение №1 Сработал датчик №2 - будет отключена подача в помещение №2. Но тут один не совсем удачный нюанс - способ разводки - одновременно с прекращением подачи газа в помещение №1 также будет прекращена подача и во вторую генераторную (без видимых на то причин). В такой ситуации клапан должен стоять после разветвления (для раздельности) но до счетчика (разъемное) . А это возможно только с двумя счетчиками. С чем то придется или смириться или пожертвовать (деньгами, удобством, но не безопасностью). Либо выносить счетчик из помещения генераторной
+1000000 Поддерживаю
|
|
|
|
Новик | Дата: Пятница, 27.01.2012, 07:55 | Сообщение # 9 |
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо всем за помощь.luxemburg спасибо за объяснения.
|
|
|
|