Понедельник, 25.11.2024, 05:11
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Где устанавливается КЭГ
НовикДата: Четверг, 26.01.2012, 09:29 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здраствуйте помогите решить спорный вопрос.
Есть две теплогенератоные на двух разных этажах( на 1 и 2 этажах, теплогенераторные друг под другом).Счетчик устанавливается один, на первом этаже в помещении теплогенераторной №1,после счетчика идет разветвление:: опуск идет к котлу который находится на первом этаже в теплогенератоной №1,а второе ответвление идет на второй этаж в теплогенераторную №2.Где установить КЭГ?(устанавливаю КЭГ 9720,к нему можно подсоединить только один комплект сигнализатора).Спор вышел в следующем: я установил один КЭГ перед счетчиком,а второй установил на ответвлении ко второй теплогенераторной(но на первом этаже в теплогенераторной №1)..Проверяющий говорит,что КЭГ №1 и№2 надо установить на разных этажах(в каждой теплогенераторной) и непосредственно перед газовым котлом,перед краном.Помогите решить спор и еслт можно дайте ссылки где это можно прочитать.
 
 
shadowДата: Четверг, 26.01.2012, 13:44 | Сообщение # 2
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
КЭГ нужно установить в каждой теплогенераторной со своим сигнализатором загазованности
 
 
НовикДата: Четверг, 26.01.2012, 14:13 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ладно,согласился.Потверждение прочитал в СП 62.13330.2011.Тогда будем исходить из следующего:для чего вообще устанавливается КЭГ.Для отсекания газа во всем здании или для отсекания непосредственно перед газовыми приборами(в данном случае перед котлами) ? Если к примеру утечка пошла перед счетчиком(лопнул кран,неплотность соединения,повредили счтчик -это все реально),а КЭГ по вашим словам стоит после счетчика,получается газ будет поступать в помещение,а приведет к известным последствиям
 


RomaДата: Четверг, 26.01.2012, 15:41 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
так транзитом через другие помещения с разъемными соединениями нельзя проходить
 
 
luxemburgДата: Четверг, 26.01.2012, 16:07 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Roma, Транзита нет.
Новик По смыслу - КЭГ должен стоять вблизи входа газопровода внутрь помещения (замкнутого пространства) и прекращать поступление газа в этот замкнутый объем (а не перед горелкой).
Так что по логике - все правильно:
сработал датчик №1 - прекращается подача газа в помещение №1
Сработал датчик №2 - будет отключена подача в помещение №2.
Но тут один не совсем удачный нюанс - способ разводки - одновременно с прекращением подачи газа в помещение №1 также будет прекращена подача и во вторую генераторную (без видимых на то причин).
В такой ситуации клапан должен стоять после разветвления (для раздельности) но до счетчика (разъемное) . А это возможно только с двумя счетчиками. С чем то придется или смириться или пожертвовать (деньгами, удобством, но не безопасностью).
Либо выносить счетчик из помещения генераторной


Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 26.01.2012, 16:26
 
 
НовикДата: Четверг, 26.01.2012, 16:20 | Сообщение # 6
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
luxemburg я с вами согласен,но я сделал такую разводку по следующей причине:
если утечка на втором этаже газ пошел наверх,а там улица(сверху людей нет),а вот если утечка на первом этаже ,то газ подымаясь вверх может проникнуть на второй этаж,ну к примеру через неплотности в строительных конструкциях..Поэтому на втором этаже отсекает только теплогенераторную№2,а если на первом отсекает подачу газу полностью на все здание.
 


luxemburgДата: Четверг, 26.01.2012, 16:27 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если все довольны - ну и сделайте так как решили
О возможном проникновении газа на второй этаж - сомнительно и маловероятно ввиду обязательности вентиляции помещений генераторных


Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 26.01.2012, 16:29
 
 
gasparДата: Четверг, 26.01.2012, 22:59 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (luxemburg)
По смыслу - КЭГ должен стоять вблизи входа газопровода внутрь помещения (замкнутого пространства) и прекращать поступление газа в этот замкнутый объем (а не перед горелкой).
Так что по логике - все правильно:
сработал датчик №1 - прекращается подача газа в помещение №1
Сработал датчик №2 - будет отключена подача в помещение №2.
Но тут один не совсем удачный нюанс - способ разводки - одновременно с прекращением подачи газа в помещение №1 также будет прекращена подача и во вторую генераторную (без видимых на то причин).
В такой ситуации клапан должен стоять после разветвления (для раздельности) но до счетчика (разъемное) . А это возможно только с двумя счетчиками. С чем то придется или смириться или пожертвовать (деньгами, удобством, но не безопасностью).
Либо выносить счетчик из помещения генераторной


+1000000
Поддерживаю
 
 
НовикДата: Пятница, 27.01.2012, 07:55 | Сообщение # 9
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо всем за помощь.luxemburg спасибо за объяснения. beer clap hands
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz