телеметрия в ТУ
Yurik906Дата: Среда, 25.01.2012, 08:51 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, насколько правомерно требование устройства телеметрии в ГРПШ?
можно ли отбрыкаться от этого указания ГРО в техусловиях?

если да то на что сослаться
 
 
gasparДата: Среда, 25.01.2012, 08:56 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
посмотри СП 62.13330.2011 - там случаи необходимости телеметрии указаны.
 
 
barkДата: Среда, 25.01.2012, 11:59 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в СП 62.13330 указано только про измерение давления и температуры на входе и выходе при наличии АСУ ТП РГ. В ТУ возможно не только Р и Т имели в виду, но и передачу сигналов от ОПС, узла учета. Нужно уточнить в ГРО
 