телеметрия в ТУ
|
|
Yurik906 | Дата: Среда, 25.01.2012, 08:51 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, насколько правомерно требование устройства телеметрии в ГРПШ? можно ли отбрыкаться от этого указания ГРО в техусловиях?
если да то на что сослаться
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 25.01.2012, 08:56 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| посмотри СП 62.13330.2011 - там случаи необходимости телеметрии указаны.
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 25.01.2012, 11:59 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| в СП 62.13330 указано только про измерение давления и температуры на входе и выходе при наличии АСУ ТП РГ. В ТУ возможно не только Р и Т имели в виду, но и передачу сигналов от ОПС, узла учета. Нужно уточнить в ГРО
|
|
|
|