Четверг, 14.11.2024, 03:27
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
расстояние между газопроводом и канаваой по вертикали
ВРЕДНАЯДата: Понедельник, 16.01.2012, 11:09 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, пожалуйста, какое на каком расстоянии от канавы стоит прокладывать газопровод? И где это прописано.
 
 
KadushaДата: Понедельник, 16.01.2012, 11:35 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если порассуждать логически, канава является наиболее простым дренажным устройством открытого типа, если посмотреть СП 62.13330.2011 Приложение В, то по второму пункту (Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая)), то можно принять те расстояния... А так, вроде, нигде не прописано про канавы. Не совсем то, но я беру такие расстояния.)

Добавлено (16.01.2012, 11:35)
---------------------------------------------
И расстояние, скорее всего, не по вертикали а горизонтали, вы имели в виду?)

 
 
alusДата: Понедельник, 16.01.2012, 16:13 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если по вертикали, то по естественному профилю.
 


gasparДата: Вторник, 17.01.2012, 22:10 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3505
Репутация: 275
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011 таблица В1 пункт 14. До кювета автодороги - 1 метр. Кювет - та же канава. Следовательно расстояние должно быть не менее 1 метра. Если канаву пересекаете подземно (под канавой) - то расстояние от дна канавы до верха газопровода (футляра) должны быть с учётом возможной чистки канавы (проектной отмеки), но не менее 0,6м - такое письмо как-то мне с гипрониигаза присылали.
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 12.08.2013, 18:43 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





обязоности слесаря ремонтной бригады при выполнении врезок и отрезок на газопроводах!!!!! кто небуть подскажет
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz