Нормативные расстояния
|
|
леди | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 14:42 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Нужна консультация. Устанавливаем ТКУ-400 для бани в поселке.Баня одноэтажная, кирпичная. Хотелось-бы прикрепить дымовую трубу к стене бани, но возник вопрос- расстояние от котельной установки до бани. Буду признательна за помощь .
|
|
|
|
iнжнерЪ | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 14:52 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте. ТКУ - это что-то вроде транспортабельной котельной установки на 400 кВт? А на чем работает? И, если я угадал на счет ТКУ, то почему бы трубу не прикрепить к самой ТКУ?
|
|
|
|
леди | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 14:55 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вопрос не в трубе , вопрос в противопожарном разрыве. Дымовая труба на расстоянии 2.5м от ТКУ(пр.газ) по заводской обвязке. Примерно на этом расстоянии и поставила. Воник вопрос по СНиП "Градостроительству". Там требования-как минимум 6м от общественных зданий до вспомогательных помещений промышленных предприятий по противопожарным разрывам. Подходит ли этот норматив на наш частный случай.
Сообщение отредактировал леди - Понедельник, 27.04.2009, 16:04 |
|
|
|
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 20:03 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
| Да можно крепить трубу к стене бани.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 21:26 | Сообщение # 5 |
Группа: Абитуриент
| ситуационный план можно глянуть?
|
|
|
|
iнжнерЪ | Дата: Вторник, 28.04.2009, 06:06 | Сообщение # 6 |
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Обычно дымовые трубы не крепят непосредственно "к стене" здания, а ставят на индивидуальном фундаменте, как Вы правильно подметили - на расстоянии 2,5 и более метров. Если у Вас легкие модульные дымоходы типа Bofill - крепите как хотите)) Стандартный вариант прилагаю.
|
|
|
|
леди | Дата: Вторник, 28.04.2009, 09:27 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вопрос в расстоянии от ТКУ до бани.
Сообщение отредактировал леди - Вторник, 28.04.2009, 10:20 |
|
|
|
iнжнерЪ | Дата: Вторник, 28.04.2009, 10:35 | Сообщение # 8 |
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (леди) Возник вопрос по СНиП "Градостроительству" А с чего Вы решили, что этот документ имеет отношение к Вашему случаю? СНиП 2.07.01-89* "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ" : Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений и включают основные требования к их планировке и застройке. Вам необходим СНиП II-35-76 "Котельные установки", Пункт 7. Дымовые трубы. Встречаются дымовые трубы и внутри помещений)) Так что ставьте с учетом свободного прохода и обслуживания.
|
|
|
|
леди | Дата: Вторник, 28.04.2009, 11:58 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| на самом деле не в трубе дело. Я поставила КТУ к бане так, чтобы принкепить трубу к бане. Но дело в сдаче проекта- ГИП настаивает на противопожарном разрыве чуть ли не 9м от бани до ктУ
|
|
|
|
iнжнерЪ | Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:13 | Сообщение # 10 |
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (леди) Я поставила КТУ к бане так, чтобы принкепить трубу к бане А смысл? Не проще ли просто на фундамент? Оно и надежнее и в обслуживании проще. И СНиП прописывает по типовым решениям проектировать. Quote (леди) ГИП настаивает на противопожарном разрыве чуть ли не 9м от бани до ктУ Чем он это обосновывает? Какой-такой противопожарный разрыв? Это снова из области "градостроительства"?
|
|
|
|
леди | Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:26 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вопрос политический. Крепление трубы- желание заказчика. А вот с разрывом- это из области-"не пущать". Важно отбиться грамотно. Разрвы-из Градостроительства.
Сообщение отредактировал леди - Вторник, 28.04.2009, 12:27 |
|
|
|
iнжнерЪ | Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:37 | Сообщение # 12 |
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (леди) Важно отбиться грамотно Ну тогда - во первых: ТКУ никакого отношения к зданиям и сооружениям не имеет. Как следствие СНиП "Градостроительство" на нее не распространяется. - во вторых: для успокоения совести(своей и ГИПа) сделайте так называемый "разрыв" в 2 метра. Сошлитесь на противопожарные стены и пределы огнестойкости. Из личного опыта припоминаю проект с модульной котельной на расстоянии 0,5 метра от здания. Ростехнадзор и Главстройэкспертиза никаких замечаний не предоставили. Все работает и всех радует)) Добавлено (28.04.2009, 12:37) --------------------------------------------- Из СНиПа "Котельные установки" 1.6.* Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных пристроенных к зданиям указанного назначения общая производительность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема по горизонтали должно быть не менее 2 м.
|
|
|
|
леди | Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:59 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо за совет. Quote (iнжнерЪ) допускается проектирование пристроенных, встроенных Насчет отдельно-стоящих ничего. Это как с ШРП- на стене можно , а отдельно- есть нормативные расстояния. Отсюда и пошло- к чему бы КТУ приписать...
|
|
|
|
iнжнерЪ | Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:16 | Сообщение # 14 |
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Нда-с.. Следует полагать, что отдельно стоящие котельные - это те, которые не пристроенные/встроенные/крышные. Тем более, что здание у Вас не жилое. И не производственное, насколько я понял. А при существующем варианте расположения КТУ какое у Вас наименьшее расстояние до баньки?
|
|
|
|
леди | Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:41 | Сообщение # 15 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Получилось-2,5.
|
|
|
|