КТ на газопроводе вводе
|
|
ramzesr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 20:33 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Имеем подземный ПЭ газопровод ввод к индивидуальному дому ,сейсмичность 7б.В 2-х метрах от цоколя переход на воздушку ,НС на вертикальном участке.Подскажите где в данной ситуации ставятся КТ и нужны ли они при такой схеме вобще
|
|
|
|
alus | Дата: Вторник, 27.12.2011, 22:27 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В футляре отв. 15 ,по углом вниз будет достаточно.
|
|
|
|
ramzesr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 23:17 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Извиняюсь сейсмичность 8 бл, СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) п 5.6 относит район к особым условиям и соответственно - 5.6.3 При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен — сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки.В тоже время СП 42-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ ГАЗОПРОВОДОВ только лиш рекомендует при сейсмичности более 8 бл 5.40 Контрольные трубки рекомендуется дополнительно предусматривать в местах врезки газопроводов, накрутоизогнутых углах поворота и в местах расположения соединений "полиэтилен-сталь". Так все же каким документом пользоваться ,а то получается на 8 м ввода 2 КТ : на врезке и на выходе из земли
|
|
|
|
alus | Дата: Вторник, 27.12.2011, 23:21 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Газопровод к дому??? При чем здесь 50 м трубы???
|
|
|
|
ramzesr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 23:28 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 50 м непричем, а вот все что изложено до этого как раз подпадает :врезка-разветвление ,переход на надземку-вертикально расположенное НС вот и получается по первому документу 2 КТ на 8 метров
Сообщение отредактировал ramzesr - Вторник, 27.12.2011, 23:36 |
|
|
|
alus | Дата: Вторник, 27.12.2011, 23:36 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот так всегда - надо догадываться , а это достаетю Скинь чертежик и получишь, ну не проект, , но что-то близкое.
|
|
|
|
ramzesr | Дата: Вторник, 27.12.2011, 23:48 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вот что есть под рукой .Врезка в ПЭ 110 подземку и выход в 2м от цоколя
|
|
|
|
alus | Дата: Среда, 28.12.2011, 00:04 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 7,5 м??? Ну хотите ублажить ЗАКа поставте ему такой столб.
|
|
|
|
ramzesr | Дата: Среда, 28.12.2011, 00:12 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ублажать надо не ЗАКа а местный Горгаз который уже неделю думает с переменным успехом так нужна КТ или нет и не могут определится-соответственно работа стоит
|
|
|
|
alus | Дата: Среда, 28.12.2011, 00:22 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Так а в чем проблема. Дай им и столб и крест. и радуйся. Думаю - сами не захотят. Набросай идей.Добавлено (28.12.2011, 00:22) --------------------------------------------- Ну, а если думают, то это -конверт.
|
|
|
|
ramzesr | Дата: Среда, 28.12.2011, 00:25 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мне надо убедить их что КТ не нужны-проект уже давно на руках монтаж стоит
|
|
|
|
alus | Дата: Среда, 28.12.2011, 01:16 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Сами
|
|
|
|
Denn | Дата: Пятница, 06.01.2012, 17:05 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У нас Горгаз заставляет ставить КТ и на малые диаметры (вводы) при сейсмичности 8 баллов. Ну естественно если отвод не упругим изгибом. Но у нас еще и писмецо было Из Ростехнадзора по трубкам. На линейных участках разрешили не ставить.
Сообщение отредактировал Denn - Пятница, 06.01.2012, 17:08 |
|
|
|
teodolit3 | Дата: Среда, 11.01.2012, 08:44 | Сообщение # 14 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 2
Город: Кавказский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Denn, нельзя ли взглянуть на письмецо
|
|
|
|
alus | Дата: Четверг, 12.01.2012, 18:08 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Denn) У нас Горгаз заставляет ставить КТ и на малые диаметры (вводы) при сейсмичности 8 баллов. Ну естественно если отвод не упругим изгибом. Но у нас еще и писмецо было Из Ростехнадзора по трубкам. На линейных участках разрешили не ставить. Никто не обратил внимание на мое сообщение 2. Ведь футляр в данном случае с является к.т.
|
|
|
|