Понедельник, 25.11.2024, 03:19
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
КТ на газопроводе вводе
ramzesrДата: Вторник, 27.12.2011, 20:33 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Имеем подземный ПЭ газопровод ввод к индивидуальному дому ,сейсмичность 7б.В 2-х метрах от цоколя переход на воздушку ,НС на вертикальном участке.Подскажите где в данной ситуации ставятся КТ и нужны ли они при такой схеме вобще
 
 
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 22:27 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В футляре отв. 15 ,по углом вниз будет достаточно.
 
 
ramzesrДата: Вторник, 27.12.2011, 23:17 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Извиняюсь сейсмичность 8 бл, СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) п 5.6 относит район к особым условиям и соответственно - 5.6.3 При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен — сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки.В тоже время СП 42-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ИЗНОШЕННЫХ ГАЗОПРОВОДОВ только лиш рекомендует при сейсмичности более 8 бл 5.40 Контрольные трубки рекомендуется дополнительно предусматривать в местах врезки газопроводов, накрутоизогнутых углах поворота и в местах расположения соединений "полиэтилен-сталь".
Так все же каким документом пользоваться ,а то получается на 8 м ввода 2 КТ : на врезке и на выходе из земли
 


alusДата: Вторник, 27.12.2011, 23:21 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газопровод к дому???
При чем здесь 50 м трубы???
 
 
ramzesrДата: Вторник, 27.12.2011, 23:28 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
50 м непричем, а вот все что изложено до этого как раз подпадает :врезка-разветвление ,переход на надземку-вертикально расположенное НС вот и получается по первому документу 2 КТ на 8 метров

Сообщение отредактировал ramzesr - Вторник, 27.12.2011, 23:36
 
 
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 23:36 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот так всегда - надо догадываться , а это достаетю
Скинь чертежик и получишь, ну не проект, , но что-то близкое.
 


ramzesrДата: Вторник, 27.12.2011, 23:48 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот что есть под рукой .Врезка в ПЭ 110 подземку и выход в 2м от цоколя
Прикрепления: 2438419.jpg (101.7 Kb)
 
 
alusДата: Среда, 28.12.2011, 00:04 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
7,5 м???
Ну хотите ублажить ЗАКа поставте ему такой столб.
Прикрепления: default_Model-1.pdf (54.2 Kb)
 
 
ramzesrДата: Среда, 28.12.2011, 00:12 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ублажать надо не ЗАКа а местный Горгаз который уже неделю думает с переменным успехом так нужна КТ или нет и не могут определится-соответственно работа стоит
 


alusДата: Среда, 28.12.2011, 00:22 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Так а в чем проблема.
Дай им и столб и крест. и радуйся.
Думаю - сами не захотят. Набросай идей.

Добавлено (28.12.2011, 00:22)
---------------------------------------------
Ну, а если думают, то это -конверт.

 
 
ramzesrДата: Среда, 28.12.2011, 00:25 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мне надо убедить их что КТ не нужны-проект уже давно на руках монтаж стоит
 
 
alusДата: Среда, 28.12.2011, 01:16 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сами
Прикрепления: _____.docx (47.2 Kb)
 


DennДата: Пятница, 06.01.2012, 17:05 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас Горгаз заставляет ставить КТ и на малые диаметры (вводы) при сейсмичности 8 баллов. Ну естественно если отвод не упругим изгибом. Но у нас еще и писмецо было Из Ростехнадзора по трубкам. На линейных участках разрешили не ставить.

Сообщение отредактировал Denn - Пятница, 06.01.2012, 17:08
 
 
teodolit3Дата: Среда, 11.01.2012, 08:44 | Сообщение # 14
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Репутация: 2
Город: Кавказский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Denn, нельзя ли взглянуть на письмецо
 
 
alusДата: Четверг, 12.01.2012, 18:08 | Сообщение # 15
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Denn)
У нас Горгаз заставляет ставить КТ и на малые диаметры (вводы) при сейсмичности 8 баллов. Ну естественно если отвод не упругим изгибом. Но у нас еще и писмецо было Из Ростехнадзора по трубкам. На линейных участках разрешили не ставить.

Никто не обратил внимание на мое сообщение 2. Ведь футляр в данном случае с является к.т.
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz