Вытяжная свеча
|
|
Valia | Дата: Среда, 14.12.2011, 13:00 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Город: Тюмень Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите пожалуйста, нужно ли закладвать отдельно трубу для вытяжной свечи, если футляр заложен по серии 5.905-25.05 и трубу для футляра? Или просто достаточно заложить футляр по серии?
|
|
|
|
LevaK | Дата: Среда, 14.12.2011, 17:41 | Сообщение # 2 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Достаточно указать диаметр футляра, его длину и сослаться на чертеж по серии. Дальше сметчики должны сами сосчитать чего и сколько надо и заложить в смету.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 14.12.2011, 23:15 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4013
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Valia) если футляр заложен по серии 5.905-25.05 и трубу для футляра? Или просто достаточно заложить футляр по серии? Если Вы в спецификации полностью указали узел, например Прокладка газопровода в футляре серия 5.905-25 выпуск 1 УГ 14.01.03.01 тогда сметчик поймет что длина свечи 979мм. А если этого нет то как ему или ей выбирать из 12 вариантов.
|
|
|
|
alus | Дата: Четверг, 15.12.2011, 11:16 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Лучше приложить привязанный узел. Ведь неизвестно какая у вас толщина стены или перекрытия. Кроме того нормируются длины свободных концов футляра от стены наружу. В Укоаине по ДБН: п. 4.25 Газопроводы в местах проходов через наружные стены зданий следует заключать в футляры с учетом требований 6.23. Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой стены. Концы футляра должны выступать за стену не менее чем на 3 см, а диаметр его принимается из условия, чтобы кольцевой зазор между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра. Пространство между газопроводом и футляром необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами.
|
|
|
|
avtomat4ik | Дата: Суббота, 03.03.2012, 11:23 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Moscow Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В продолжение начатой темы... У нас сложилась такая ситуация - есть футляр в проколе под железной дорогой. В нем проходит труба Ду150. Давление 6кг... Футляр герметично закрыт с двух сторон... От футляра отходит вытяжная свеча, для обнаружения с помощью датчиков загазованности возможных утечек газа и предупреждения аварийных ситуаций при возможных повреждения (микроповреждениях вследствии дефектов и проч.) трубы. Датчики хотим разместить в этой свече вытяжной. Точнее, не сам датчик, а его преобразователь. Датчик будет в шкафу, который вешаем на свечу. Т.е. свечу надо "видоизменить" - сделать отверстия в ней для установки чувствительных элементов датчиков... Есть ли документ, который прямо скажет, что так делать можно? Или свечу вообще нельзя видоизменять и вносить в нее такие неоднородности, как преобразователи измерительных приборов. Вся аппаратура будет Exib конечно. Но есть сомнения в правильности решения. Как бы не завернули назад...
|
|
|
|
trofim | Дата: Пятница, 14.06.2013, 08:47 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: челябинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Новый вопрос по теме.... даже просьба....
очень нужен чертеж вытяжной свечи для магистрального газопровода диаметром 1020 в футляре 1220 !!!! Помогите, пож-та, найти .... на них вроде типовой есть... серия 5.905-25 ???? /буду благодарен за типовой... можно даже за вознаграждение.../
|
|
|
|
vladimirbar | Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:55 | Сообщение # 7 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (trofim) Помогите, пож-та, найти .... на них вроде типовой есть... серия 5.905-25 ???? Посмотрите серию 5.905-25 УГ 15.01.00-13
|
|
|
|
trofim | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 08:43 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: челябинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| vladimirbar, спасибо, посмотрел. не то! Для магистральных должен быть отдельно чертеж вытяжной свечи... Получается, что и номер типового другой, а может даже нормаль.
|
|
|
|
TEMp_9208 | Дата: Четверг, 03.10.2013, 09:53 | Сообщение # 9 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Балаково Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите! Я проектирую газопровод среднего давления 0.3МПа, Ду 225ПЭ 100 SDR 11. Он пересекает железнодорожные пути для промышленного предприятия колеи 1520. Принял футляр Ду 400 ПЭ 100 SDR11. Он выходит на 3 м от края водоотводного сооружения. Пересекаем методом наклонного бурения. Меня интересуют некоторые вопросы: 1) На какое расстояние выносить ВЫТЯЖНУЮ СВЕЧУ от Ж/Д? -на каком расстояние должна располагаться ВЫТЯЖНАЯСВЕЧА от ВЛ- 110кВ, от ВЛ- 35 кВ? 2) Дальше газопровод пересекает Ж/Д пути, однаколея. Они заросшие по ним уже давно никто не ездит. - На какое расстояние выносить ВЫТЯЖНУЮ СВЕЧУ в этом случае? 3) Так же газопроводпересекает автомобильную дорогу, с тем же методом прокладки и в таком же футляре. - по нормативам, что следует установить ВЫТЯЖНУЮ СВЕЧУ или Контрольнуютрубку? И соответственно, на какое расстояние? PS: Внормативных документах указано только расстояние на которое нужно выносить ВЫТЯЖНУЮ СВЕЧУ для Ж/Д ОБЩЕГО пользования 1520мм. Подскажите! Пожалуйста очень срочно)
|
|
|
|
intellegent | Дата: Четверг, 03.10.2013, 10:58 | Сообщение # 10 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (TEMp_9208) 1) На какое расстояние выносить ВЫТЯЖНУЮ СВЕЧУ от Ж/Д? -на каком расстояние должна располагаться ВЫТЯЖНАЯСВЕЧА от ВЛ- 110кВ, от ВЛ- 35 кВ? 2) Дальше газопровод пересекает Ж/Д пути, однаколея. Они заросшие по ним уже давно никто не ездит. - На какое расстояние выносить ВЫТЯЖНУЮ СВЕЧУ в этом случае? 3) Так же газопроводпересекает автомобильную дорогу, с тем же методом прокладки и в таком же футляре. Я так понимаю вы все разом в одном футляре проходет, за один проход. 1) на 1.5 высоты опоры 2) ни какой разницы, сейчас не ездят, потом будут. 3) а вообще зачем вам вытяжная свеча на таком ГП? ставте КТ в ровень с землей и даже вл вам будет не помеха.
|
|
|
|
TEMp_9208 | Дата: Четверг, 03.10.2013, 12:54 | Сообщение # 11 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Балаково Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Футляры разные. КТ на каком расстояние от ж/д и от автодороги? есть нормативные документы?
|
|
|
|
intellegent | Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:15 | Сообщение # 12 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (TEMp_9208) Футляры разные. КТ на каком расстояние от ж/д и от автодороги? есть нормативные документы? Отвеетил лс.Добавлено (03.10.2013, 13:15) --------------------------------------------- 63.13330.2011 5.5.3 Концы футляров при пересечении газопроводами железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий следует выводить на расстояния от них не менее установленных СНиП 32-01. При прокладке межпоселковых газопроводов в стесненных условиях и газопроводов на территории поселений разрешается уменьшение этого расстояния до 10 м при условии установки на одном конце футляра вытяжной свечи с устройством для отбора проб, выведенной на расстояние не менее 50 м от подошвы насыпи, выемки земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках).
СНиП 32-01 8.12 При подземной прокладке в месте пересечения трубопроводы заключают в защитную трубу (канал, тоннель), концы которых на пересечениях с трубопроводами, транспортирующими взрыво- и огнеопасные продукты (нефть, газ и т.п.), располагаются с каждой стороны не менее чем в 50 м от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки, а при наличии водоотводных сооружений - от крайнего водоотводного сооружения; на пересечениях с водопроводами, линиями канализации, тепловыми сетями и т.п. - не менее 10 м. Прочитай там еще про глубину заложение под рельсом, а то мало ли промахнулся с глубиной.
ГНБ Через ж/д КТ на обоих концах футляра (естественно перед герметизацией). Если переход прямолинеен (просто уклон) на конце с меньшей глубиной залегания.
Сообщение отредактировал intellegent - Четверг, 03.10.2013, 13:07 |
|
|
|
TEMp_9208 | Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:22 | Сообщение # 13 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Балаково Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Благодарю) Я разобрался)
|
|
|
|
intellegent | Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:30 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (TEMp_9208) Благодарю) Я разобрался) ну вот и славно.
|
|
|
|
ЛСП2 | Дата: Среда, 26.08.2015, 12:04 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день!
У меня такая ситуация (схема во вложении): подземный газопровод 0,6 МПа проходит по городу вдоль улицы. Снизу ж.-д. пути общего пользования и сверху внешние подъездные пути на предприятие. Нужно ли делать вытяжные свечи для футляров газопровода при переходе под улицей вместо контрольных трубок и выводить их за 50 м от путей?
|
|
|
|