Понедельник, 25.11.2024, 00:46
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
СУГ
stessi2006Дата: Пятница, 02.12.2011, 10:31 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В Стаскевиче, Ионине при установке более двух резервуаров рекомендуется объединять их в блоки.
К примеру, если есть 3 резервуара по 20 м3, то рекомендуют 2 резервуара делать полноценными со всей обвязкой, а один соединять по паровой фазе со всеми и по жидкой фазе с одним.

Насколько актуально эта рекоммендация теперь? Я, как правило, на всех ставила полную обвязку, но теперь засомневалась.
Кто-нибудь объединял резервуары в блоки?
 
 
luxemburgДата: Суббота, 03.12.2011, 03:47 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Общий принцип - это возможность бесперебойной работы при необходимости отключения части сосудов для освидетельствования - поэтому и рекомендуется ставить как минимум 2 редукционных головки (одна всегда в работе и соединение между ними по паровой фазе) а сами сосуды обьединять в группы по дате ВОГИ и соединять их по жидкарю (для одновременной дегазации).
Ставить 5 комплектов редукторов на 5 емкостей - это просто расточительно, хотя и не возбраняется.

Прикрепления: 4163900.jpg (35.0 Kb)


Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 03.12.2011, 04:00
 
 