Реконструкция ГРП
|
|
izaa | Дата: Среда, 23.11.2011, 10:00 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите делаем реконструкцию старого большого ГРП с байпасом. Следует ли предусматривать при реконструкции резервную линию редуцирования.
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Среда, 23.11.2011, 11:12 | Сообщение # 2 |
Группа: Абитуриент
| укажите характеристики ГРП и назначение его, какие после него потребители
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 23.11.2011, 14:17 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| При реконструкции необходимо соблюдать все нормы и правила действующие на момент реконструкции. В подтверждение почитайте по ссылкам. http://www.univerlib.ru/page....67.html http://help-realty.ru/rekonstrukciy/page4.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.11.2011, 14:19 |
|
|
|
positronw | Дата: Среда, 23.11.2011, 19:45 | Сообщение # 4 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 5
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ПБ 12-529-03 п. 2.5.12. В ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ следует предусматривать, как правило, установку: фильтра, предохранительного запорного клапана (ПЗК), регулятора давления газа, предохранительного сбросного клапана (ПСК), запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов (КИП), приборов учета расхода газа (при необходимости), а также устройство обводного газопровода (байпаса) с установкой последовательно двух отключающих устройств и продувочного трубопровода между ними на случай ремонта оборудования. Второе по ходу газа отключающее устройство должно обеспечивать его плавное регулирование. Допускается не предусматривать установку ПЗК в ГРП промышленных предприятий, если по условиям производства не допускаются перерывы в подаче газа, при условии расчета газопровода из ГРП на прочность по входному давлению. В этих случаях должна быть предусмотрена сигнализация о повышении или понижении давления газа сверх допустимых пределов. Устройство байпаса при подаче газа на установки, рассчитанные на работу только в автоматическом режиме и допускающие перерывы в газопотреблении, а также в ШРП, при газоснабжении индивидуальных домов допускается не предусматривать.Добавлено (23.11.2011, 19:45) --------------------------------------------- СНиП 42-01-2002 п. 6.5.1 При давлении на входе свыше 0,6 МПа ГРП или ГРУ с расходом газа свыше 5000 , а ШРП - с расходом газа свыше 100 должны оборудоваться двумя линиями редуцирования вместо байпаса.
|
|
|
|
alus | Дата: Среда, 23.11.2011, 20:28 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (izaa) Подскажите делаем реконструкцию старого большого ГРП с байпасом. Следует ли предусматривать при реконструкции резервную линию редуцирования. Интересно: насколько старое? Вероятнее всего от существующего оборудования ГРП ничего не останется. Здесь и узел учета по-последним требованиям и краны вместо задвижек, о регуляторах советских промолчу. Да и чем вызвана реконструкция?
|
|
|
|
izaa | Дата: Четверг, 24.11.2011, 09:45 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГРП 1980г. Входное давление 0,3МПа, выходное -низкое. Существующий регулятор РДУК 2Н-50/35. Реконструкция производится согласно плана кап вложений. Реконструкция вызвана нехваткой пропускной способности. Новый требуемый расход поставили 3000 м3. Решили делать с основной и резервной согласно новому СП 62.
|
|
|
|
alus | Дата: Четверг, 24.11.2011, 10:49 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| К примеру в Украине нормы гласят такое: ДБН В.2.5-20-2001, п.5.33. ...Для ГРП и ГРПБ с входным давлением газа свыше 0,6 МПа и пропускной способностью бо-лее 5000 м3/ч вместо байпаса следует предусматривать уст¬ройство дополнительной резервной ли-нии редуцирования. 5.34 На обводном газопроводе (байпасе) необходимо предусматривать ус¬тановку последова-тельно двух отключающих устройств, а после них, по ходу газа, установку манометра. Диаметр обводного газопровода должен быть не менее диаметра седла клапана регулятора давления газа.Добавлено (24.11.2011, 10:41) --------------------------------------------- Таким образом резервную линию ненужно, но Вы можете ее ставить по своему уразумению. Никто против не будет. Добавлено (24.11.2011, 10:49) --------------------------------------------- Кроме того у нас такие правила по коммерческим узлам учета газа. 3) При споживанні газу з максимальною об’ємною витратою газу за стандартних умов: -більше 1000 м3/год — додатково розробити розділ АСК ТП який повинен забезпечувати: •Передачу даних вузла обліку газу в ВАТ «Київгаз» по радіоканалах або комутованим телефонним каналом за узгодженим з ВАТ «Київгаз» протоколом обміну; •Дистанційний контроль за тиском на вході в ГРП підприємства. В разі відхилення зна-чення тиску на вході в ГРП від нормативного передбачити ініціалізацію зв’язку з ВАТ «Київгаз» та передачу числових значень тиску по радіоканалах за узгодженим з ВАТ «Київгаз» протоколом обміну. Остаточна структура та функції АСК ТП визначаються в технічному завданні на розробку цього розділу (ТЗ видає ВАТ «Київгаз» в кожному випадку окремо)
|
|
|
|
ivan_chum | Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:44 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| напишите подробнее что там, ivan_chum@mail.ru производим грпш, грп таких моделей пачками, чертеж подарим))))Добавлено (24.11.2011, 21:44) --------------------------------------------- иван, нижнееподчеркивание, чум
|
|
|
|
izaa | Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:47 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, в реконструируемом ГРП, с основной и резервной линией, выходной диаметр нового регулятора dy100. Требуется перейти на диаметр dy150 перед выходом из шрп. Когда лучше перейти:после отключающего крана или до крана и кран сделать DN150.
|
|
|
|
Kadusha | Дата: Четверг, 01.12.2011, 14:27 | Сообщение # 10 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я думаю до отключающего и кран сделать 150...Кран ставится на больший диаметр.
|
|
|
|
positronw | Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:13 | Сообщение # 11 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 5
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Перейти на диаметр Ду150 лучше до крана, но при этом необходимо учесть место врезки импульсного газопровода от регулятора давления. Он должен быть врезан после перехода 108*159 на расстоянии не менее 5-ти диаметров газопровода (так называемое правило 5-ти диаметров), т. е. 159*5=795мм, и не менее 2-х диаметров до отключающего крана Ду150, т. е. 159*2=318мм. Получается, что прямой участок от перехода до крана должен быть не менее 7-ми диаметров, т. е. 795+318=1113мм. Больше можно, меньше не желательно для устойчивой работы регулятора давления. Так рекомендуют практически все производители регуляторов. Поэтому нужно смотреть как новое оборудование впишется в существующее здание ГРП, с учётом того, что после крана ещё необходимо разместить место для врезки байпасной линии и ПСК + штуцер на манометр.
|
|
|
|
izaa | Дата: Пятница, 02.12.2011, 12:12 | Сообщение # 12 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Еще вопрос,а возможно импульсный вывести за кран ближе к выходу из грп?
|
|
|
|
positronw | Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:18 | Сообщение # 13 |
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Репутация: 5
Город: Тула Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Врезать импульсный газопровод за кран нежелательно (хотя некоторые производители ГРПБ и ГРПШ практикуют такую схему). Потому, что при обслуживании ГРП, в случае перекрытия крана на выходе, по импульсному газопроводу на регулятор будет приходить команда об открытии регулирующего клапана и он пропустит входное давление (среднее или высокое) до крана. При последующем открытии крана произойдёт проброс входного давления в низкую сеть, так как регулятор не может мгновенно закрыть клапан (инерция срабатывания). Это в свою очередь приводит к завышению давления в низкой сети на несколько секунд в зависимости от марки регулятора. Срабатывает предохранительно- запорный клапан, выбивает манометры, может произойти отрыв пламени на газовых приборах (особенно если это приобъектовый объект и небольшой объём низкой сети). Также проблематично проверить работу регулятора на "тупик". В некоторых случаях применяют схему врезки импульсного газопровода в двух местах с возможностью попеременного отключения.
|
|
|
|
alus | Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:23 | Сообщение # 14 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (izaa) Еще вопрос,а возможно импульсный вывести за кран ближе к выходу из грп? Внимательнее читайте нормы. Там всее есть.
|
|
|
|
pgkmsk | Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:14 | Сообщение # 15 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ООО «Первая Газовая Компания МСК» Производство газорегуляторного и котельного оборудования Тел: +7(499)755-71-99 E-mail: info@pgkmsk.com www.pgkmsk.com
|
|
|
|