| Вернусь к началу темы. Во-первых - всем спасибо за участие! Второе: был сегодня в очередной раз у экспертов, они меня приятно порадовали, сообщив, что готовятся поправки в п. 5.5 СП 7.13130.2009 (нашли сами!). После внесения изменений в этом пункте будет фигурировать не количество этажей "не более 9-и этажей", а указана высота в метрах "не более 28 метров", что как раз и составляет 10 этажей при высоте этажа с перекрытием 2,80 м. Вопрос снят!
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 23.11.2011, 00:45 | Сообщение # 17 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мудрят.... то этажи, то метры, то кубатура С такой нормативкой порядка не будет никогда, хотя 9 или 10 этажей - тоже было несоответствие
|
|
|
|
NewSkorpion | Дата: Среда, 23.11.2011, 13:47 | Сообщение # 18 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Йошкар-Ола Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| С метрами, думаю, это правильнее. Потому как можно запроектировать 9-ти этажный дом с высотой этажа, к примеру, 3,50 м и в итоге получить 32 м.
|
|
|
|