Вторник, 26.11.2024, 09:54
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Дымоход транзитом
AlllexxДата: Четверг, 03.11.2011, 20:28 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 98
Репутация: 1
Город: Lugansk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пож-та. Есть некий цех с категорией "Г" в него встроена топочная с двумя котлами по 90 кВт объединенными в общий дымоход. Можно ли вывести дымоход через перекрытие топочной в цех, а после из цеха через наружную стену (цеха) на улицу, а далее по... как обычно???
 
 
alusДата: Понедельник, 07.11.2011, 15:54 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ДБН В.2.5-20-2001, приложение Ж, здесь все прописано.
 
 
vladimirbarДата: Воскресенье, 09.06.2013, 21:43 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, можно ли устанавливать приставные дымоходы, во дворе, заказчик не хочет дырявить крышу?
 


АбитуриентДата: Понедельник, 10.06.2013, 10:04 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





можно. есть даже типовые решения
 
 
vladimirbarДата: Вторник, 11.06.2013, 10:27 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Типовое решение вы имеете ввиду серию? Меня смущает что через двор, но запрета или разрешение в нормативке не нашел.
 
 
barkДата: Вторник, 11.06.2013, 10:55 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
приставные дымоходы предусмотрены "Правилами производства трубо-печных работ", 2006 г. Там есть и графические изображения такого варианта.
 