Газоснабжение котельной. Срочно нужна помощь
|
|
paveltr84 | Дата: Среда, 19.10.2011, 10:34 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: ижевск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| При замене старой горелки в котельной БМК 1,6 на новую получилось расстояние от газовой горелки до стены здания 650мм (т.е. меньше 1 м ПБ 12-529-03 п.2.7.18). Как можно обойти этот пункт, может есть условия проектирования в стесненных условиях или еще что-то.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 19.10.2011, 14:10 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| К сожалению нельзя. Когда то был типовой проект на котлах Е1/9Г и в этом проекте от горелки до стены было расстояние 0,95м. В проекте была ссылка на письмо Госгортехнадзора СССР разрешающее это отступление.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 19.10.2011, 14:11 |
|
|
|