Вновь КТЗ
|
|
Шок | Дата: Среда, 05.10.2011, 18:37 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Пермь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Господа, совсем замучилась... КТЗ устанавливается на вводе в помещение или в самой верхней точке помещения? Ситуация следующая: Газовый ввод под потолком не возможен, требуется ли делать колено к потолку для установки КТЗ? Плиз... Помогите...
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 05.10.2011, 20:16 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| КТЗ устанавливается перед краном газоиспользующего оборудования и городить колени из газопроводов даже не думайте
|
|
|
|
metagaz | Дата: Среда, 05.10.2011, 22:37 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://www.bars7.ru/drdoc.htm
|
|
|
|
Шок | Дата: Четверг, 06.10.2011, 06:07 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Пермь Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А, как в этом случае пожарники принимают?
|
|
|
|
Растыка | Дата: Четверг, 06.10.2011, 08:15 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На одном объекте было сделано вот так:
|
|
|
|
seremba | Дата: Четверг, 06.10.2011, 14:14 | Сообщение # 6 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну на счет перед краном..тут можно и поспорить...
|
|
|
|
gaspar | Дата: Пятница, 07.10.2011, 20:36 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 277
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Растыка) На одном объекте было сделано вот так Батюшки, что за дауны такое сделали Да простит меня модератор
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Суббота, 08.10.2011, 01:04 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Растыка) На одном объекте было сделано вот так: Некрасиво, конечно. Плюс тонкий момент с пересечением г-да оконного проема. КТЗ ставлю и в верхней и нижней зонах помещений в зависимости от оптимальной схемы газоснабжения, проблем никогда с этим не было. При техническом перевооружении инд. домовладений (и зачастую в квартирах) часто ставлю внизу (при вводе 0,8м от пола), чтобы "гирлянду" газовых труб убрать с кухни, по просьбе заказчика. Но нельзя не принимать во внимание п. "а" Письма МЧС России № 18/3/320: термочувствительный запорный клапан следует устанавливать непосредственно в помещении (независимо от наличия в нем обслуживающего персонала) на максимально возможной высоте расположения от пола помещения[color=red]
|
|
|
|