Цитата Raving (
)
Кто что думает по поводу написанного в украинском ПБСГУ: 4.5.15. При первичном обследовании дымовыхи вентиляционных каналов в газифицированных помещениях новостроек жилых и
общественных зданий проверяется инструментальным методом кратность
воздухообмена в соответствии со СНиП 2.08.01-89 (количество удаляемого воздуха
из помещений кухонь при установке 2-конфорочных плит – не менее 60 м3/ч;3-конфорочных – не менее 75 м3/ч; 4-конфорочных – не менее 90 м3/ч).При установке в помещениях тольководонагревательных или отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания
кратность воздухообмена должна быть не менее трех.При необеспечении необходимого количестваудаляемого воздуха из помещения или кратности воздухообмена газовые приборы не
принимаются в эксплуатацию.
Если в помещении устанавливается ПГ-4 и отопительный аппарат с отводом продуктов сгорания в дымоход то к 90 м3/ч нужно добавлять этот трехкратный воздухообмен или брать большее значение?
Коллеги, вопрос открыт.