Среда, 24.04.2024, 12:41
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Вентиляция (Нужны чертежи)
Вентиляция
TasyaДата: Четверг, 04.12.2014, 12:13 | Сообщение # 16
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У меня есть не плохой чертеж, может кому поможет smile
Прикрепления: 5981131.dwg (571.2 Kb) · Ventkanal-dimox.dwg (1006.2 Kb)
 
 
RavingДата: Пятница, 12.12.2014, 15:58 | Сообщение # 17
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Raving ()
Кто что думает по поводу написанного в украинском ПБСГУ: 4.5.15. При первичном обследовании дымовыхи вентиляционных каналов в газифицированных помещениях новостроек жилых и
общественных зданий проверяется инструментальным методом кратность
воздухообмена в соответствии со СНиП 2.08.01-89 (количество удаляемого воздуха
из помещений кухонь при установке 2-конфорочных плит – не менее 60 м3/ч;3-конфорочных – не менее 75 м3/ч; 4-конфорочных – не менее 90 м3/ч).При установке в помещениях тольководонагревательных или отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания
кратность воздухообмена должна быть не менее трех.При необеспечении необходимого количестваудаляемого воздуха из помещения или кратности воздухообмена газовые приборы не
принимаются в эксплуатацию.
Если в помещении устанавливается ПГ-4 и отопительный аппарат с отводом продуктов сгорания в дымоход то к 90 м3/ч нужно добавлять этот трехкратный воздухообмен или брать большее значение?


Коллеги, вопрос открыт.
 
 
barkДата: Суббота, 13.12.2014, 14:07 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Raving ()
Если в помещении устанавливается ПГ-4 и отопительный аппарат с отводом продуктов сгорания в дымоход то к 90 м3/ч нужно добавлять этот трехкратный воздухообмен или брать большее значение?
по СНиП 31-01-2003 (нормам РФ) принимаем однократный воздухообмен (если котел с закрытой камерой) + расход на плиту (60м3 на электроплиту или 100 на газовую плиту).
В аналогичном ДБН четких данных нет, ссылка на СНиП 2.04.05-91 только
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Вентиляция (Нужны чертежи)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz